Koledzy pomóżcie. Mam tego Rexa C700 i właśnie to wszystko poskładałem. No i nie chce dać napięcia na przekaźnik. Przekaźnik po zasileniu go z zewnątrz działa a przez Rexa nie. Może ten sterownik zepsuty a może trzeba go jakoś ustawić. Pomoże ktoś? Jutro miało być pierwsze moje wędzenie a tu nie mogę sobie poradzić ze sterownikiem

 

Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź czy Rex reaguje na zmiany temperatury i czy można ją regulować . Może coś jest nie tak z sondą temperatury . Zakładam , że dobrze wszystko połączyłeś i przekaźnik jest na takie napięcie wejściowe jakie przewidziane jest dla Rex 700 .

 

Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, na panelu wszystko normalnie się ustawia, jest sygnał z sondy i temperatura. No właśnie nie wiem co z przekaźnikiem SSR, on jest na zasilaniu 3-32V a REX ma na wyjściu bodajże 1-5V. Wiesz czy tak jest dobrze? A może wiesz jak to powinno być dobrane. Teraz oglądam aukcje z Rexami i widzę że są też w wersji z wyjściem SSR. Może taki właśnie powinien być?

 

Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kiedyś dałem ciała z przekaźnikiem, bo był uruchamiany 3-32V, ale prądem zmiennym nie stałym. :D  :facepalm:

I za chiny nie ruszał.

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda na to , że masz Rexa z wyjściem przekaźnikowym . Do zacisków wyjściowych 5,6,7 podłączone są styki przekaźnika o obciążalności 10A . Przy mocach powyżej 1000W producent zaleca zastosowanie dodatkowego przekaźnika (stycznika) o większej obciążalności styków . Musisz wykorzystać styki zwierane przekaźnika ( sprawdź na tabliczce czy jest to 5,6 czy 5,7 ) i steruj nimi "mocniejszy" przekaźnik , który będzie załączał Ci grzałkę .

 

Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

 

był uruchamiany 3-32V, ale prądem zmiennym nie stałym.   I za chiny nie ruszał.
 Przekaźnik z taką histerezą ???? Lepiej pracował na zmiennym niż stałym???? Miro może masz jeszcze ten przekaźnik, to  podaj symbole.  
[Dodano: 28 kwi 2017 - 20:31]

Może tak zejść z przekaźników do innej cywilizacji np, triaki, tyrystory itp itd. czyli półprzewodniki mocy sterowane.  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

 

Przekaźnik z taką histerezą ???? Lepiej pracował na zmiennym niż stałym???? Miro może masz jeszcze ten przekaźnik, to  podaj symbole.  

Niestety nie mam, a nazwy nie pamiętam, bo to dawno było.

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

. Musisz wykorzystać styki zwierane przekaźnika ( sprawdź na tabliczce czy jest to 5,6 czy 5,7 ) i steruj nimi "mocniejszy" przekaźnik , który będzie załączał Ci grzałkę
A możesz waldek55 trochę jaśniej, tak dla laika? Mam tego Rexa z tej aukcji: http://allegro.pl/regulator-temperatury-termoregulator-pid-c700-fvat-i6790875746.html?reco_id=02cacfce-2c49-11e7-948a-246e96106940&ars_rule_id=201

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może to wyglądać tak . Musisz tylko sprawdzić czy w stanie spoczynku Rex ma rozwarte styki 5 i 6. Chodzi o to żeby podczas pracy ( gdy rex sygnalizuje włączenie grzałki ) styki 5 i 6 były zwarte . Gdyby było odwrotnie ( zwierałyby się styki 5 i 7 ) wtedy cewkę przekaźnika P podłącz do styku 7 . Oczywiście gdy masz grzałkę mniejszej mocy możesz ją włączyć w miejsce cewki przekaźnika P pomijając ten dodatkowy przekaźnik7a34c019c0dbeb7a1ff343c6bb1d94c8.jpg

 

Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki waldek55. Zadzwoniłem do sprzedawcy, po prostu termoregulator nie ma wyjścia SSR. Już wysłałem do niego, ma go przerobić tak żeby wszystko grało. Ogólnie to polecam tego sprzedawcę, naprawdę wyrozumiały gość ????

 

Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Co do tematu przekaźnika na prąd zmienny wywołanego przez Kolegę Mira to z tego co pamiętam sprawy się mają tak (nie wnikając w szczegóły): przekaźnik na prąd przemienny posiada miedzianą zworę obejmującą połowę przekroju rdzenia. Chodzi o to, że przy przebiegu sinusoidalnym w momentach przejścia przez zero kotwica przekaźnika byłaby zwalniana i ponownie przyciągana co spowoduje brzęczenie przekaźnika (że nie wspomnę o grzaniu rdzenia i.t.p.) Miedziana zwora powoduje zaś przesunięcie sinusoidy pola magnetycznego w fazie i w momencie przejścia przez zero przekaźnik trzyma. W przekaźnikach na prąd stały z reguły daje się podkładkę nieferromagnetyczną (folia plastikowa) aby pozostałości namagnesowania rdzenia nie kleiły zwory. 

2. Co do przeróbki REX-a w wersji z przekaźnikiem na wersję SSR, wystarczy "przedłużyć" napięcie zasilające cewkę przekaźnika na jego wyjście (dwie zwory z drutu po wylutowaniu przekaźnika). Dla chcących zobaczyć na czym to polega proszę wpisać na youtube: REX C100 PID Relay to SSR Modification

 

post-41316-0-86723300-1493528785_thumb.jpg

post-41316-0-22243300-1493528792_thumb.jpg

 

 

    

 

Edytowane przez reda
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie, które mnie od dłuższego czasu nurtuje. Mianowicie już wcześniej przeze mnie wspomniany sterownik z interface. Od jakiegoś miesiąca próbuje skontaktować się z firmą PAMEL. Ale bez wyniku. Czy ktoś wie czy jeszcze istnieją?

Marzy mi się sterownik podłączony do sieci, aby w każdym momencie widzieć parametry i przebieg wędzenia. Czy jest może ktoś z Koleżeństwa, kto ma jakieś doświadczenia w tym temacie?

 

Wysłane z mojego Lenovo YT3-X90L przy użyciu Tapatalka

Ciepło pozdrawiam.

dyzio

__________________________________________

Hołduję rozkoszom stołu, dzbana i łoża. (kolejność przypadkowa)

 

nie zapominaj o Panu "S"

http://wedlinydomowe...go-forumowicza/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marino 166 zakupiłeś REX z wyjściem z zamontowanym  zwykłym przekaźnikiem jak już wiesz :) a powinieneś z wyjściem na przekaźnik elektroniczny SSR.  Można to przerobić samemu ale jak piszesz ten sprzedawca jest godny polecenia i wymieni albo sam przerobi. W sumie prosta zmiana wylutowanie przekaźnika i zrobienia połaczeń kabelkami ale o tym wyżej.

 

dyzio Co do interfejsu do  REX-ów Cxxx, to uważam, że nie jest to potrzebne, byłby to już duży przerost formy nad treścią :). Jedyne co miało by sens, to podłączyć kamerkę Wi-Fi do sieci umieścić ją aby obejmowała obszar wędzarni i wskazań regulatora. Wtedy można by było obserwować z domu co się dzieje. Co do sterowania, to nie widzę takiej potrzeby aby robić taki interfejs ponieważ, gdy wędzę ustawiam temperaturę zadaną i nic nie muszę robić aż do skończenia wędzenia, które od bidy mogę zakończyć automatycznie podłączając zwykły analogowy, czy cyfrowy timer. Ja myślę tylko o jakimś wyłączniku czasowym wbudowanym w puszkę w którym jest regulator tak dla integracji w jedno urządzenie.

 

norshall

Koszt części to 300 zł, zależnie gdzie i co kupisz. Ja zawsze kupuje u sprzedawcy JC Centrum z Allegro, za  REX C700, przekaźnik SSR i radiator razem z przesyłką to koszt 193 zł,(tak wiem na Aliexpress można taniej) reszta to obudowa  przełączniki i inne duperele. A do tego dochodzi sonda PT-100, bo na tej w zestawie typu "K" nie wyświetlają się dziesiąte części stopnia temperatury

Bezpieczniki stosuje 10-15A.

Ten regulator który chciałem zrobić jako versja 5, to Omron E5CC-QX2ASM-800. Powiem tak, do sterowania temperaturą wystarczą te z rodziny REX-ów C 100/700/900/400, różniące się tylko obudową  Na 100% spełnią swe zadanie, mi natomiast bardzo podoba się wizualnie ten Omron i jestem jak sroka jak się coś błyszczy, to muszę to mieć :):) Jedynym uzasadnieniem zrobienia tej wersji jest tylko wygląd. :)

Edytowane przez zenza
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pogadaj z Plipkiem ich sterowniki kolumn mają WiFi ... ;)

Tylko portfel to zaboli :(

 

Tapniete z Tapatalk

Dzięki.

 

Wysłane z mojego Lenovo YT3-X90L przy użyciu Tapatalka

Ciepło pozdrawiam.

dyzio

__________________________________________

Hołduję rozkoszom stołu, dzbana i łoża. (kolejność przypadkowa)

 

nie zapominaj o Panu "S"

http://wedlinydomowe...go-forumowicza/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Ja zawsze kupuje u sprzedawcy JC Centrum z Allegro, za  REX C700, przekaźnik SSR i radiator razem z przesyłką to koszt 193 zł

Dokładnie u tego sprzedawcy właśnie kupiłem. Tylko po prostu nie wiedziałem że musi być inny z wyjściem na SSR. Ale skontaktowałem się ze sprzedawcą, kazał mi go odesłać a on go za 5 zł + koszta przesyłki przerobi. Tak że jeszcze z tydzień muszę poczekać na zwrot.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

 Ja myślę tylko o jakimś wyłączniku czasowym wbudowanym w puszkę w którym jest regulator tak dla integracji w jedno urządzenie.

 Ja wstawiłem coś takiego co nazywa się przekaźnik czasowy zwłoczny i ma symbol ASY-3D.

Na aliexpres płaciłem coś koło 8 zielonych za zasilany bezpośrednio 230V z czasem 999 minut..

Jak mi wędzarnia wróci to wstawię fotkę.

A wygląda to tak:

post-44655-0-35469900-1495625187_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...

Przepraszam, że nie mogłem wcześniej odpowiedzieć.

norshall

Widzę, że Ciebie też Chinole oszukali jak mnie, zwrot się nie opłacał ze względu na koszty wysyłki do nich. Ale spoko z tym pseudo Omronem, co wygląda jak REX c100 też zrobisz działający regulator. Cofnij się w tym wątku o stronę tam opisuje jak ja zrobiłem.

post-51770-0-98972000-1509266422_thumb.jpg

 

EICidX

 

Ja mam starsza wersję dymogeneratora bez grzałki

Edytowane przez zenza
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Często padają pytania, co do zmiany parametrów w REX C700/100, gdy zmieniamy sondę z typu K na PT-100.

Podaje więc moje ustawienia i co trzeba zmienić w menu REX-a po zmianie czujnika na PT-100. Może się komuś to przyda. :)

 

Ustawienia regulatora  REX C700/100 pod sondę  PT-100.

Zaczynasz od wskazania regulatorowi, że ma teraz sondę PT-100

 

Wciskamy dłużej razem SET i < cod 0000

 

Zmieniamy te pogrubione.

SL1 -1000- ten parametr wskazuje, że jest użyta  sonda PT-100

SL2- 0

SL3-0

SL4-1

SL5-0                                  (pozostałe par. to są to parametry z mojego regulatora)

SL6-1

SL7-0

SL8-0

SL9-0

SL10-1

SL11-0

 

    Następnie  w menu SET i < wybieramy   cod 0001

Zmieniamy

SLH-400.0- ustawienie górnego limitu temperatury

SLL-000.0- ustawienie dolnego limitu temperatury

PGdP-0003- liczba miejsc po przecinku (aby wyśw. dziesiętne stopnia)

oH-002.0

AH1-002.0                        (pozostałe par. to są to parametry z mojego regulatora)

dF-0001

 

 

Na koniec jeszcze wchodzisz w ustawienia pierwszego menu aby zmienić  wyświetlania temperatury alarmów.

I tak, po wciśnięciu dłuższym SET pojawia się:

 

AL 1- 050.0 - wyśw. dzięsiętnych temp. alarmu

Jeśli masz aktywny AL 2, (bo nie zawsze są), to

AL 2 -też zmieniasz 050.0

0000

P-012,6

I -0307

d-0076                                (pozostałe par. to są to parametry z mojego regulatora)

next

0047

next

0002

SC-00.1  (i tak już z innej beczki,  ten parametr odpowiada za kalibrację ustawienia temp. wyświetlanej, gdy podłączasz sondę poprzez jakiś wtyk XLR do gniazdka aby móc podłączać/odłączać szybko sondę zmienia się oporność układu sondy i trzeba skalibrować temperaturę tym parametrem . Najlepiej obok czujnika od REX-a położyć ze dwa różne dobre termometry(lub zagotować wodę i włożyć do naczynia wszystkie termometry) i sprawdzić, czy dobrze pokazuje temperaturę nasz regulator tak jak inne) Jeśli jest za mała albo za duża względem innych pomiarów należy tym parametrem zmieniać wartości aż będzie taka sama temperatura jak na zewnętrznych termometrach. Wtedy mamy pewność, że nasz regulator wskazuje dobrą temperaturę.)

LCY

1000

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dyzio Co do interfejsu do REX-ów Cxxx, to uważam, że nie jest to potrzebne, byłby to już duży przerost formy nad treścią :). Jedyne co miało by sens, to podłączyć kamerkę Wi-Fi do sieci umieścić ją aby obejmowała obszar wędzarni i wskazań regulatora. Wtedy można by było obserwować z domu co się dzieje. Co do sterowania, to nie widzę takiej potrzeby aby robić taki interfejs ponieważ, gdy wędzę ustawiam temperaturę zadaną i nic nie muszę robić aż do skończenia wędzenia, które od bidy mogę zakończyć automatycznie podłączając zwykły analogowy, czy cyfrowy timer.

Popiszę sobie jeszcze w tym temacie.

Pisząc wędzarnia  miałem też na myśli kolumnę destylacyjną. Pomieszczenie, gdzie stoi, jest trochę oddalone od mojego biura /4oom/. Przez kamerkę LAN mam podgląd tego co się dzieje, ale nie widzę parametrów. I o to mi właśnie chodzi. Samo sterowanie procesem jest sprawą wtórną. Na pierwszym miejscu stawiam na podgląd parametrów.

Czy możesz mi w jakis sposób pomóc w tym temacie?

Edytowane przez EAnna

Ciepło pozdrawiam.

dyzio

__________________________________________

Hołduję rozkoszom stołu, dzbana i łoża. (kolejność przypadkowa)

 

nie zapominaj o Panu "S"

http://wedlinydomowe...go-forumowicza/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.