woocasch Opublikowano 25 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #1 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Otóż mam następujący problem z centralnym ogrzewaniem...W zasadzie nowy (2-letni) piec ze sterownikiem, pompa do wymuszania obiegu i instalacja zgrzewana z rurek PP.Wszystkie grzejniki grzeją prawidłowo na całej powierzchni poza dwoma ostatnimi w całym układzie które są w całości zimne! odpowietrzałem i w grzejniku nie ma powietrza. Zakręciłem zawór zasilania i powrotu, spuściłem wodę z grzejnika i go przepłukałem następnie podłączyłem zasilanie i dochodzi do niego ciepła woda, po podłączeniu powrotu za kilka minut staje się zupełnie zimny. Z drugim zrobiłem analogiczny zabieg i efekt dokładnie taki sam. Odłączając powrót i odkręcając zawór idzie z niego woda pod dość sporym ciśnieniem (z instalacji) Tak chyba być nie powinno bo na chłopski rozum zasilanie i powrót tłoczą wodę do grzejnika pod ciśnieniem. Według mnie tak być nie powinno i w inne lata było OK. Czy macie jakiś pomysł w czym jest problem?? Grzejniki panelowepiec weglowy ze sterownikiempompa wymuszająca obieg6 grzejników grzeje prawidłowodwa ostatnie w instalacji zupełnie zimnegrzejniki przepłukane oraz odpowietrzonepo odłączeniu grzejnika i otwarciu zaworu powrotu wylatuje z niego woda pod ciśnieniem. Hmmmmmm Cytuj http://www.opti-max.eu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro71 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #2 Opublikowano 25 Stycznia 2014 może powinieneś wcześniejsze grzejniki skryzować (zmniejszyć przepływ przez nie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woocasch Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij #3 Opublikowano 25 Stycznia 2014 jaro71 nie zrobiłem tego to fakt bo zawsze chodziły wszystkie na pełnej mocy i było OK we wszystkich. Tak jak pisałem po odkręceniu od grzejnika i otwarciu zaworu ciepła woda do niego dociera. Czy mimo to uważasz że skryzowanie może to poprawić?? Dopiero jutro będę mógł to przetestować... Cytuj http://www.opti-max.eu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EAnna Opublikowano 25 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #4 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Czy mimo to uważasz że skryzowanie może to poprawić?? Zakręć zawory na wszystkich grzejnikach za wyjątkim tych dwóch. Zobacz, czy będą gorące.Jeżeli tak, to na zaworach pozostałych grzejników powinieneś ustawić wstępne ograniczenie.Nie wiem, czy wszystkie typy zaworów mają takie ustawienia ale to można sprawdzić po odkręceniu pokrętła. Takie wstępne ograniczenie przepływu pełni funkcję kryzy starego typu, czyli krążka z nawierconym otworem o wymaganej średnicy.Od kiedy masz ten efekt?Czy od początku sezonu grzewczego czy też obecnie, gdy panują mrozy? Cytuj Pozdrawiam, EAnna Układy symbiotyczne należy starannie pielęgnować, bowiem nic nie jest wieczne. EAnna "Kto chce się rozwijać, musi wpierw nauczyć się wątpić, gdyż wątpliwość ducha prowadzi do odkrycia prawdy." Arystoteles Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woocasch Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij #5 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Efekt mam od początku sezonu, ale coś ciepła oddawały. Teraz przyszły mrozy i grzejniki lodowate... Spróbuję jutro zrobić jak podpowiada jaro i EAnna. A jak według Was jest z tym powrotem czy tam ma być również ciśnienie wypychające wodę na zewnątrz??? Cytuj http://www.opti-max.eu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EAnna Opublikowano 25 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #6 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Efekt mam od początku sezonu, ale coś ciepła oddawały. Przez grzejnik popłynie woda gdy na zasilaniu i odpływie wystąpi różnica ciśnień. Jest to niezależne od ciśnienia spoczynkowego wody w całej sieci. Różnicę tę wytwarza pompa ale na każdym grzejniku zależy oporów przepływu wynikających z konfiguracji sieci. Sprawdź na piecu jakie jest ciśnienie gdy pompa nie pracuje a jakie gdy się włączy. Może pompa obniżyła swoją wydajność?Jeżeli grzejniki nie są skryzowane to zamontowane zawory z termoregulacją powinny je okresowo wyłączać. Zatem sytuacja w każdym punkcie dynamicznie się powinna zmieniać. Powinno być tylko kwestią czasu, gdy do najbardziej oddalonych grzejników dopłynie ciepła woda. Może tak się jednak stało, że zawory w niektórych grzejnikach już nie odcinają przepływu i na trwale bocznikują te dwa, zimne grzejniki.Może też tak być, że piec pracuje na niższych parametrach niż w poprzednich latach i temperatura na grzejnikach nie może dojść do punktu, w którym zawór odcina zasilanie.Jedno jest pewne: na obu grzejnikach przez cały czas nie ma wystarczjącej różnicy ciśnień aby spowodować przepływ wody. Cytuj Pozdrawiam, EAnna Układy symbiotyczne należy starannie pielęgnować, bowiem nic nie jest wieczne. EAnna "Kto chce się rozwijać, musi wpierw nauczyć się wątpić, gdyż wątpliwość ducha prowadzi do odkrycia prawdy." Arystoteles Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek72 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #7 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Ja kiedyś tak miałem na kolektorze porobiły się korki z kamienia . Przedmuchaj zasilanie od grzejnika w stronę kolektora . Będzie ok. Pozdrawiam Marek. Cytuj mundek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej132 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #8 Opublikowano 26 Stycznia 2014 A może masz zapchany powrót? Skoro piszesz, że po odłączeniu powrotu dochodzi woda z zasilania a po zmontowaniu całości grzejnik na chwilę jest ciepły - czyli nie ma obiegu lub jest mocno ograniczony. Spróbuj zrobić odwrotnie zdemontuj zasilanie i sprawdz czy woda płynie od strony powrotu - przy wyłączonej pompie. Ciśnienie statyczne powinno wypchnąc wodę obiegiem powrotnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woocasch Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij #9 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zgodnie z Waszymi radami skryzowałem wcześniejsze grzejniki efekt choć marny to jednak jest dwa ostatnie grzejniki zaczęły lekko grzać. Teraz co zrobić żeby grzały na całej powierzchni jak pozostałe? Cytuj http://www.opti-max.eu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kofikan Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #10 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Czy w instalacji jest filtr?Jeśli tak to sprawdź go. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Todek Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #11 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Czy w instalacji jest filtr? Jeśli tak to sprawdź go. Właśnie miałem to napisać. Mój kolega jakiś miesiąc temu miał taki problem, że nie grzały mu 2 grzejniki. Kombinował, kombinował i ktos mu podpowiedział żeby przeczyścił filtr siatkowy przy pompie co, pomogło, grzeją wszystkie. Cytuj http://www.shadow.org.pl Depeche Mode Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woocasch Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij #12 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Mam przed samą pompą takie coś mosiężne z odnogą pod kątem 45 stopni odkręcając śrubę w środku jest sitko o średnicy pięciozłotówki ale było czyste. Natomiast jak spuszczałem wodę z tych grzejników które ciepła nie oddawały wypływał taki szlam. Cytuj http://www.opti-max.eu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOSHIBA Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #13 Opublikowano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Wygaś piecZakręć wszystkie grzejnikizdemontuj ostatni grzejnikPodłącz waz i podłącz do kanalizacjiwłącz na maksa dopełnianie i wypłucz wpierw zasilania a potem powrótPotem podłącz tylko na powrót waz i otwieraj po kolei wszystkie grzejnik, płucz do czystej wodyNa koniec zamontuj grzejnik wlej inhibitor CO w ilości jaki i typie do instalacji, zalej układ odpowietrzyj, powinno działać, jak nie to albo masz zakamieniony na amen albo schrzaniona instalacje.Dobrze jest jak sa kryzy na kaloryferach to je wyreguluj.Do napełniania nowa woda dobrze jest zainstalować odkamieniacz wody i napełnić woda twardość zero Edytowane 26 Stycznia 2014 przez TOSHIBA Cytuj Kto pyta, jest głupcem pięć minut; kto nie pyta, pozostaje nim na całe życie. ..... Nie bój się pytać o radę – lepiej zapytać i zrobić coś dobrze. .... Albert Einstein 自製煙熏肉 Zanim zadasz pytanie, zajrzyj do filmów szkoleniowych, w przystępny sposób prawdopodobnie odpowiedzą na Twoje pytanie Filmowa Akademia Wędzarniczej Braci ( https://wedlinydomow...arniczej-braci/) lub bezpośrednio z naszego kanału na YouTube Wędzarnicza Brać : https://www.youtube....w_as=subscriber Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej132 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #14 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Czyli skłaniamy sie do braku przepływu przez grzejniki, które nie grzeją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woocasch Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij #15 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Andrzej132 według mnie bardziej skłaniam się do ciśnienia słabego na zasilaniu bo po skrezowaniu grzejniki idą mniej więcej do połowy i są letnie. Jak wczoraj był powrót odkręcony od grzejnika i odkręciłem zasilanie to przepływ był. Tutaj zbyt wysokie ciśnienie na powrocie nie pozwala im się w 100% rozgrzać po mojemu. Może na instalacji jest bańka powietrza. Bo wszędzie na powrocie ciepła woda a w dwóch ostatnich zimna. Cytuj http://www.opti-max.eu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #16 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Czy grzejniki zasilane są z głowic ? Cytuj www.wyroby-domowe.pl Miro zaprasza na zakupy.Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydajeBlog: Wyroby domowe wg MiroFB: Własne wyroby domowe Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woocasch Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij #17 Opublikowano 26 Stycznia 2014 miro możesz deczko jaśniej jakich głowic? nie jestem biegły w temacie C.O i proszę o podejście do mnie jak do laika:) Cytuj http://www.opti-max.eu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #18 Opublikowano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Ok.Źle napisałem. Nie z głowic tylko z rozdzielaczy.Mam dom piętrowy i na każdym piętrze przewody do grzejników wyprowadzone są z rozdzielaczy: Jak jest u ciebie ? Edytowane 26 Stycznia 2014 przez miro Cytuj www.wyroby-domowe.pl Miro zaprasza na zakupy.Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydajeBlog: Wyroby domowe wg MiroFB: Własne wyroby domowe Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #19 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Jak coś działało i przestało, oznacza że albo ktoś coś kombinował, albo się coś schrzaniło.Podobnie miałem z ogrzewaniem podłogowym w łazience na piętrze.Po spuszczeniu wody i ponownym napełnieniu przestała grzać.Skręciłem wszystko tak aby ciepła woda szła tylko na podłogówkę.Po paru godzinach doszła do siebie, pewnie się odpowietrzyło co trzeba i działa do dziś. U ciebie coś musiało się zapchać, albo ktoś bawił się grzejnikami.Przy grzejnikach na górze jest zawór do założenia głowic: Na tych zaworach również jest możliwość zamknięcia przepływu wody przez grzejnik.Może to u Cibie wyglądać inaczej niż na tym zdjęciu: Na zaworze powinien być znaczek, kreseczka i kluczem można zmienić od 0-6 (może być inny zakres)Powinieneś też poruszać bolcem przy zaworze grzejnika, bo lubią się zapiec i zamykają przepływ ciepłej wody. Pozdrówka. Cytuj www.wyroby-domowe.pl Miro zaprasza na zakupy.Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydajeBlog: Wyroby domowe wg MiroFB: Własne wyroby domowe Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorau Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij #20 Opublikowano 26 Stycznia 2014 z tego co piszesz, nie jest to awaria, ani żadne niedomaganie grzejników - jeśli wcześniej działało, to niemożliwym jest jednoczesna awaria dwóch grzejników i to ostatnich. Moim zdaniem zdejmowanie ich i wszystkie inne działania na nich są stratą czasu. Dowodem na to jest skryzowanie wcześniejszych, zwiększyłeś ciśnienie w układzie i zaczęły grzać, ale za mało. Jeśli masz układ otwarty sprawdź poziom wody w naczynku, jeśli zamknięty ciśnienie na manometrze przy piecu. Ciśnienie powinno być takie aby ostatni odbiornik był niżej (ciśnieniowo), czy dla domu dwukondygnacyjnego ok. 0,8 - 0,9 bara. Jeśli ciśnienie jest ok, sprawdź pompkę czy działa prawidłowo, widzisz ją codziennie więc potrafisz ocenić czy pracuje tak jak zwykle, jeśli tak to ustaw ją na najwyższy bieg i zwiększ temperaturę na piecu do ok. 70-80 st. to powinno przepchnąć ewentualny bąbel powietrza. Cytuj i jest elegancko... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nigra Opublikowano 12 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij #21 Opublikowano 12 Lutego 2014 Woocasch u mnie na piętrze też od czasu do czasu zanika obieg na jednym lub dwóch grzejnikach a powodem jest pojemnościowy podgrzewacz wody. Po prostu zbyt łatwo woda przelatuje przez bojler i na grzejnikach brakuje ciśnienia i obieg zamiera. W tym roku pierwszy raz od 11 lat zrezygnowałem z stałego obiegu na pompie i tak ciepło w domu jeszcze nigdy nie miałem. Aby piwnice nie były zimne zastosowałem zegar czasowy przed pompą i cykl pracy wynosi 45 min grawitacja i 15 min praca pompy. Zmiany ciśnienia wody powodują, że grzejniki pracują prawie bez zatrzymań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narciarz51 Opublikowano 12 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij #22 Opublikowano 12 Lutego 2014 Woocasch moja propozycja.Na pompce obiegowej zwiększ obroty na drugi bieg i odpowietrzaj ostatni grzejnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peterpan Opublikowano 13 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij #23 Opublikowano 13 Lutego 2014 A ciśnienie wody w instalacji? Jak kupiłem dom to zaraz pojawił się problem: jedna odnoga CO przestała grzać. Zadzwoniłem do serwisu, który jak się okazało był wykonawcą instalacji i pierwsze pytanie serwisanta było: jakie jest ciśnienie w instalacji? Bo jeżeli poniżej 1,5 bara to za mało wody i trzeba dobić. Dobiłem i po problemie. Teraz wiem, że regularnie trzeba spoglądać na manometr i w razie potrzeby dobić wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pokemon15 Opublikowano 13 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij #24 Opublikowano 13 Lutego 2014 Mam podobnie, jeśli ciśnienie w układzie (zamknięty) spada mi poniżej 1 bara, to ostatni grzejnik na dłuższej "lini" (5 grzejników) grzeje w połowie, no i musiałem wcześniejsze lekko skryzować na powrotach. Cytuj MIŁOŚĆ JEST PIĘKNYM KWIATEM KTÓRY KWITNIE POŚRÓD CHWASTÓW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wieloś Opublikowano 15 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij #25 Opublikowano 15 Lutego 2014 Witaj, a czy rury doprowadzające są 16 mm, jak tak to będziesz miał przegrzane zgrzewy i zmniejszył się przepływ rur, najlepiej byłoby wymienić rury o ile jest do nich dostęp i wymienić na 20 mm. Trzeba bardzo uważać podczas zgrzewania aby właśnie nie przegrzać. Przy dobrym przepływie ogrzewanie powinno hulać jak Ty na zlotach Cytuj wieloś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...