Szanowni koledzy.
Proszę o pomoc w prawidłowym podłączeniu tego regulatora, bo moje próby spełzły na niczym...
http://img442.imageshack.us/img442/1859/01av.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/8291/02aq.jpg
Podłączałem według drugiego rysunku w instrukcji (pierwsze zdjęcie) tj. kabel zasilający podłączyłem:
- do wejścia nr 12 – faza (brązowy)
- do wejścia nr 11 – zero (niebieski)
następnie
- od wejścia nr 12 poprowadziłem mostek do wejścia nr 10
- od wejścia nr 6 poprowadziłem przewód do zasilania grzałki (przewód brązowy)
- od wejścia nr 11 poprowadziłem przewód do zasilania grzałki (przewód niebieski)
W takim podłączeniu samo urządzenie pracowało podając temperaturę w pokoju (ok.22 stopnie). Po zaprogramowaniu temperatury załączania grzałki na 25 stopni i po podgrzaniu czujnika na urządzeniu pojawiała się kontrolka pracy grzałki, ale sama grzałka nie uruchamiała się. Jak do wejść nr 7 i 9 podłączyłem przełącznik kołyskowy, to po jego włączeniu grzałka zaczynała grzać ciągle.
Chciałbym, aby była możliwość wyłączania grzałki wyłącznikiem kołyskowym przy jednoczesnej pracy ES-10 i pomiarze temperatury.
Co robię źle?
Proszę o podanie poprawnego sposobu połączenia.
http://img829.imageshack.us/img829/7733/03az.jpg
Z góry dziękuję za pomoc - pozdrawiam Marek