Witam 

Mam sąsiada w bloku c.o. ogrzewa mieszkanie prądem i przepala notorycznie bezpieczniki główne. Mój pech, że moje mieszkanie i piwnica w której jest piec c.o. jest na tej samej lini zasilającej. 

I postanowiłem kupić awaryjne zasilanie do pompy i sterownika.

Może ktoś doradzić jakiś sprawdzone w rozsądnej cenie urządzenie. 

Pozdrawiam. 

Edytowane przez lesniak
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/12765-awaryjne-zasilanie-do-pompy-obiegowej-pieca-co/
Udostępnij na innych stronach

Tylko akumulator i porządny UPS z ładowaniem aku.

Moc UPS lepiej dobrać większą niż zużycie urządzeń.

 

Mam coś podobnego:

http://allegro.pl/zasilacz-awaryjny-ups-pompa-co-sinus-700w-12v-230v-i6014155527.html

Edytowane przez miro

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/12765-awaryjne-zasilanie-do-pompy-obiegowej-pieca-co/#findComment-481259
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem, czy mój tok myślenia jest słuszny, ale jeśli w budynku jest c.o wodne, to czy sąsiad może używać ogrzewania el. zamiast wodnego ? Jak się rozlicza z dostarczanego ciepła ?

Jeśli może, to czy ma zwiększony przydział mocy el. ? Okablowanie o właściwym przekroju ? Chyba nie, skoro zabezpieczenia spadają. Czy zabezpieczenia są dobrze dobrane, bo powinno spaść licznikowe S u sąsiada, później ew główne BM w budynku.

    Może wszyscy użytkownicy sieci złożą się na nowe przyłącze, a sąsiad zostanie na starym ?

Bo Enea w gruncie rzeczy nie chce tak wiele, parząc ekonomicznie i perspektywicznie. Przełączenie jest jednokrotne i na wiele lat bezproblemowe. Nabywając jakiekolwiek urządzenie zawsze mamy prawdopodobieństwo usterki.

 

Pozdrawiam.  

Pozdrawiam, Andrzej

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/12765-awaryjne-zasilanie-do-pompy-obiegowej-pieca-co/#findComment-481327
Udostępnij na innych stronach

leśniak , cos mi się wydaje ze sąsiad nie ma przydziału mocy na ogrzewanie  lub tez nie wykonał instalacji zgodnie z warunkami  jakie otrzymał  . Ponadto sąsiad  powinien mie  tzw drugą taryfe ( mogę sie mylić - moze go o to spytaj ) wtedy  największa częśc mocy jaka zuzywa byłaby zużywana w nocy - na to wskazuje logika , chyba ze dziala na taryfie pierwszej . ale wtedy miałby duże rachunki . Jeśli dzieje to za dnia radze sprokurować w ENEI kontrolny  pomiar poboru mocy na głownym liczniku w bloku z porównaniem zuzycia z licznikami , wtedy ENEA powinna spowodować wymuszenie na sasiedzie zmiany zasilania by nie było przeciążeń . Jeśłi macie wspólnotę przty przegladzie obowiązkowym budynku można ten temat załątwić  , a takze po analizie instalacji , wykonać poprawiki luz zmiany na podstawie uchwały wspólnoty .Peweni droga długa ale rokujaca nadzieje . Pozdrawiam

Wojciech Pacan
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/12765-awaryjne-zasilanie-do-pompy-obiegowej-pieca-co/#findComment-481344
Udostępnij na innych stronach

 

 

Moc UPS lepiej dobrać większą niż zużycie urządzeń

 

Jej - to jaką masz pompę że aż 700W?  

Ja mam 40W na najwyższym biegu a chodzi na najniższym - czyli jakieś 20W. Wydaje mi się, że 100-150W spokojnie wystarczy.

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/12765-awaryjne-zasilanie-do-pompy-obiegowej-pieca-co/#findComment-481422
Udostępnij na innych stronach

Mam trzy pompy, + wentylator nadmuchu.

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/12765-awaryjne-zasilanie-do-pompy-obiegowej-pieca-co/#findComment-481426
Udostępnij na innych stronach

Witam jest to blok 8 rodzinny kostka budowa  lata 70 - te, sąsiad niema przydziału mocy i jedzie na pierwszej taryfie. Rachunki ma wysokie ale to jego problem. Jak się wprowadzał to powiedział, że za rok założy sobie też swoje centralne ale to trwa już 3 rok. Pompę mam o mocy 45 W i do tego sterownik w przyszłości będę zmieniał piec na zasypowy. A druga sprawa jeżdżę na festyny i taka przetwornica 500 W będzie wykorzystana. są miejsca gdzie jest problem z zasilaniem a agregat hałasuje. 

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/12765-awaryjne-zasilanie-do-pompy-obiegowej-pieca-co/#findComment-481456
Udostępnij na innych stronach

Przetwornica lub UPS na wyjściu MUSI mieć czysty sinus, a nie jakiś modyfikowany,zabkowany. Zobacz UPS-y na alee uzywane. Za nowy zapłacisz jak ponad 5 stówek.Przetwornice są tańsze ale nie mają automatyki ładowania.

Ja już nic nie muszę.

Piwo posiada wartości odżywcze,podczas gdy żywność nie ma żadnych wartości piwnych

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/12765-awaryjne-zasilanie-do-pompy-obiegowej-pieca-co/#findComment-481472
Udostępnij na innych stronach

Leśniaczku coś mi się zdaje że instalacja jest do poprawy przez administratora sieci. Zabezpieczenia powinny być stopniowane tzn. bezpiecznik za licznikiem ma być o mniejszej wartości niż ten przed. To po pierwsze. Co za tym idzie instalacja sąsiada łamie przepisy prawa energetycznego.Taka sytuacja nie ma prawa zaistnieć.Zapewne macie zwykle wkładki topikowe co wiąże się z ich bezwładnością. Jedyne wyjście w takiej sytuacji to wymiana zabezpieczeń by zapewnić selektywność działania.

Dziwne jest to, gdyż dostawca energii zazwyczaj pilnuje tego. Możesz się zwrócić do nich i muszą to zrobić nieodpłatnie.Tak stanowi prawo energetyczne.

Przynajmniej tak jest w moich okolicach.

 

 

Krzysio59 do pracy takich pomp nie musi być czysta sinusoida..Będzie to działać. Działa tak między innymi u mnie jak również u wielu innych ludzi.Jedynie potrzebna jest odpowiednia moc.Nic więcej.

Edytowane przez mani3k
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/12765-awaryjne-zasilanie-do-pompy-obiegowej-pieca-co/#findComment-481473
Udostępnij na innych stronach

Ale niektóre pompy się grzeją jak mój Grundfos. Jak masz elektronikę zasilaną z trafa, anie przetwornicy to moga być kłopoty.

http://allegro.pl/fideltronik-ares-rack-500-sinus-gw-fv-i6019751880.html

Edytowane przez krzysio59

Ja już nic nie muszę.

Piwo posiada wartości odżywcze,podczas gdy żywność nie ma żadnych wartości piwnych

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/12765-awaryjne-zasilanie-do-pompy-obiegowej-pieca-co/#findComment-481487
Udostępnij na innych stronach

Nie powinno tak być mimo wszystko.Układy prostownicze i stabilizatory po trafie powinny dać radę. To jednak nie jest problemem kolegi Leśniaka. Problemem jest zła instalacja elektryczna i jak zauważył  Pacan Wojciech 

ENEA powinna spowodować wymuszenie na sąsiedzie zmiany zasilania by nie było przeciążeń

.

 

Nie powinni a muszą to zrobić. Kolejna sprawa 

a takze po analizie instalacji , wykonać poprawiki luz zmiany na podstawie uchwały wspólnoty

.

 

To nie podlega żadnym uchwałom wspólnot czy innych tego typu instytucji.To wszystko reguluje prawo energetyczne.

Wspólnoty i najemcy mogą jedynie ingerować w tą część instalacji która jest za licznikiem pomiarowym.

Wszystko co jest przed nim należy do dostawcy energii. Każde zabezpieczenie przedlicznikowe jest zabezpieczane plombą.

I to dostawca energii za to odpowiada oraz sprawdza stan zabezpieczeń. Swoja drogą dziwi fakt nie wyłapanie tego podczas kontroli.

Leśniaczku mogę dokładnie poszukać przepisu na który możesz się powołać zmuszając ich do nieodpłatnego złatwienia sprawy.

pozdrawiam mani3k.

Edytowane przez mani3k
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/12765-awaryjne-zasilanie-do-pompy-obiegowej-pieca-co/#findComment-481491
Udostępnij na innych stronach

1.Co do kogo należy to jest ustalone i zapisane  w umowie z dostawcą energii  , granica stron .

2.Jakie liczniki mają odbiorcy , 1-dno czy 3-fazowe  ? Każdy ma przyznaną ilość  mocy za którą płaci (wielkość zab. przedlicznikowego ) i nic nikomu do tego .

3.Zabezpieczenie główne na wejściu zasilania do budynku jest zbyt małe i występuje zjawisko współczynnika jednoczesności.

4.Każdy ruch w kierunku zakładu energetycznego wiąże się z kosztami dla wszystkich mieszkańców .

5.Na przykładzie moich teściów  jak ich sąsiad zaczął kombinować to skończyło się wymianą całej linii zasilającej WLZ w bloku , wyniesieniem liczników z mieszkań na klatki schodowe no i kosztami .A zgłoszenie było że linia zasilająca stwarza zagrożenie pożarowe i chcieli na zakładzie  energetycznym wymusić wymianę zabezpieczenia głównego  i kabla zasilającego , 

6.Dogadać się z elektrykiem z uprawnieniami , to za parę drobnych , przełączy na inną fazę i powinno pomóc.

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/12765-awaryjne-zasilanie-do-pompy-obiegowej-pieca-co/#findComment-481733
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.