Witam. Zaopatrzyłem się w dymogenerator, zaopatrzyłem się w sterownik temperatury ETC-200+. No i po zamontowaniu w obudowie, po podłączeniu kabelków wg. schematu, zaczęły się problemy. Podłączyłem do sieci i działa wszystko, poza pompką i wyjściem na grzałkę - czyli tylko wyświetlacz się świeci, mogę wejść w funkcje, ale nic więcej. Napięcie nie wychodzi na pozostałe 2 urządzenia :(

Gdzie popełniłem błąd?

 

http://img855.imageshack.us/img855/2397/pb150043.th.jpghttp://img268.imageshack.us/img268/9498/pb160044.th.jpg

 

Proszę o poradę, dziękuję :)

Jedzenie, picie, sen, miłość cielesna - wszystko z umiarem....

Nie wyobrażam sobie piękniejszego regionu niż POMORZE - Koszalin - moje miasto :D

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6301-pod%C5%82%C4%85czenie-monta%C5%BC-sterownika-temperatury-problemy-porady/
Udostępnij na innych stronach

Proszę o poradę, dziękuję :)

Myth namaluj prosty schemat ideowy jak to podłączyłeś.

Będzie łatwiej dojść co jest "złe". :cool:

"Opinia zwykłego człowieka, to brednie gorsze od milczenia." (grizzly)
:cool:

Witam. Zaopatrzyłem się w dymogenerator, zaopatrzyłem się w sterownik temperatury ETC-200+. No i po zamontowaniu w obudowie, po podłączeniu kabelków wg. schematu, zaczęły się problemy. Podłączyłem do sieci i działa wszystko, poza pompką i wyjściem na grzałkę - czyli tylko wyświetlacz się świeci, mogę wejść w funkcje, ale nic więcej. Napięcie nie wychodzi na pozostałe 2 urządzenia :(

Gdzie popełniłem błąd?

 

ObrazekObrazek

 

Proszę o poradę, dziękuję :)

Wyjścia ze sterownika to tylko styki przekazników ,a napięcie na pompke i grzałkę trzeba przez nie połączyć

http://img593.imageshack.us/img593/3576/pb160048i.th.jpg

 

Patrząc na zdjęcie:

Od lewej strony Pompka, następnie grzałka, następnie zasilanie, na końcu sonda.

Jedzenie, picie, sen, miłość cielesna - wszystko z umiarem....

Nie wyobrażam sobie piękniejszego regionu niż POMORZE - Koszalin - moje miasto :D

Witam ,

 

Myth w podanym niżej linku na ostatniej stronie pdfu masz schemat podłączenia es-10 ,

U Ciebie są dwa przekaźniki więc musisz podać napięcia na oba.

Z zacisku zasilania ( przewód fazowy musisz zmostkować z zaciskami wychodzącymi z przekaźników )a zerowy z zasilania podajesz bezpośrednio do urządzenia sterowanego.

Musisz tylko ustalić który zacisk jest wchodzący aby przekaźnik mógł załączać i odłączać

napięcie fazowe . Gdy to zrobisz odwrotnie będziesz miał cały czas zasilane urządzenia.

 

a tu link...: http://thermo.home.pl/www/uploads/tx_allegro/ES10_v2.pdf

 

 

 

 

pozdrawiam

Źle czyni , Kto nic nie czyni

Pomka nie powinna być podłączona do sterownika.

Zasilanie prawidłowo. (powinien działać regulator)

Połączenie grzałki do styków 1 i 9.

Połącz też styki 3 i 7.

Pamiętaj o ustawieniu setup F29 na HEAT

powodzenia

http://img141.imageshack.us/img141/8624/sterownikmontaprba.th.jpg

 

Czy takie coś wyda, o tym mówicie?

kofikan,

 

A może mógłbym podłączyć kabel od pompki razem na wejściu prądu do sterownika. Chodzi mi o jak najmniejszą ilość kabli :)

Jedzenie, picie, sen, miłość cielesna - wszystko z umiarem....

Nie wyobrażam sobie piękniejszego regionu niż POMORZE - Koszalin - moje miasto :D

To co narysowałeś jest źle , zrób dokładnie tak jak w linku który Ci podałem.

Jeżeli fazę podajesz na zacisk 7 to musisz go zmostkować z 6 i 3.

Przewód zerowy w tym przypadku z 9 podajesz bezpośrednio na zasilane urządzenia.

Przekaźnik steruje tylko jednym przewodem w tym przypadku fazowym.

 

pozdrawiam

Źle czyni , Kto nic nie czyni

jpionka, ale ten link jest do innego modelu sterownika....

Nie jestem zbytnio ogarnięty w tym temacie, więc może i pytania moje są tendencyjne ...

Jedzenie, picie, sen, miłość cielesna - wszystko z umiarem....

Nie wyobrażam sobie piękniejszego regionu niż POMORZE - Koszalin - moje miasto :D

jpionka, ale ten link jest do innego modelu sterownika....

Nie jestem zbytnio ogarnięty w tym temacie, więc może i pytania moje są tendencyjne ...

Inny o tyle ,że posiada dwa przekaźniki a ten z linka jeden. Przeczytaj dokładnie co napisałem , obejrzyj schemat podłączenia ES10 i wszystko stanie się jasne.

U Ciebie zacisk

1,3 - to jeden obwód sterujący ( np. na 1 wchodzi napięcie ( sygnał ) a 3 wychodzi po zwarciu styków przekaźnika , analogicznie z drugim obwodem na 5 wchodzi napięcie ( sygnał ) a 6 wychodzi po zwarciu styków drugiego przekaźnika

5,6 - to drugi obwód sterujący

ES 10 ma tylko jeden taki obwód.

Źle czyni , Kto nic nie czyni

Jóżiu wybacz, ale źle Myth'a naprowadzasz.

Link do instrukcji tegi sterownika jest tu http://www.stowest.pl/photo/tinyMce/PL_Instrukcja_obslugi_ETC200.pdf

 

Zgoda, że nie ma sensu podłączenia pompki dymogenaratora do sterownika, nalezy ją zasilić oddzielnie.

 

Zasilanie 230V podłącz pod zaciski 7 i 9

Czujnik temperatury pod zaciski 11 i 12

Grzałkę pod zaciski 1 i 3

 

Pompkę dymogeneratora bezpośrednio pod 230V, wtyczką lub przez wyłącznik, żeby nie pracowała w czasie nagrzewania czy osuszania wędzarni.

Pozdrawiam

Waldek

Nie mam możliwości edycji grafiki.

Cały układ połączeń to:

11 i 12 sonda

7 i 9 zasilanie

1 i 9 grzałka

7 i 3 połącz przewodem

pompka bezpośrednio do sieci.

Inny o tyle ,że posiada dwa przekaźniki a ten z linka jeden. Przeczytaj dokładnie co napisałem , obejrzyj schemat podłączenia ES10 i wszystko stanie się jasne.

Józiu wybacz ale w np: ES0-10 zaciski 11 i 12 to zasilanie, a w ETC – 200+ czujnik temperatury

 

[ Dodano: Sro 16 Lis, 2011 20:22 ]

Nie mam możliwości edycji grafiki.

Cały układ połączeń to:

11 i 12 sonda

7 i 9 zasilanie

1 i 9 grzałka

7 i 3 połącz przewodem

pompka bezpośrednio do sieci.

Masz rację to ja się rozpędziłem. :blush:

Pozdrawiam

Waldek

 

Inny o tyle ,że posiada dwa przekaźniki a ten z linka jeden. Przeczytaj dokładnie co napisałem , obejrzyj schemat podłączenia ES10 i wszystko stanie się jasne.

Józiu wybacz ale w np: ES0-10 zaciski 11 i 12 to zasilanie, a w ETC – 200+ czujnik temperatury

 

[ Dodano: Sro 16 Lis, 2011 20:22 ]

Nie mam możliwości edycji grafiki.

Cały układ połączeń to:

11 i 12 sonda

7 i 9 zasilanie

1 i 9 grzałka

7 i 3 połącz przewodem

pompka bezpośrednio do sieci.

Masz rację to ja się rozpędziłem. :blush:
Idea jest taka sama inaczej są ponumerowane zaciski.
Źle czyni , Kto nic nie czyni
Ja wiem, ale Myth napisał, że jego wiedza na ten temat jest ograniczona, więc uznałem, że potrzebuje pomocy w stylu :grin: "dla Jasia w wojsku"

Pozdrawiam

Waldek

Panowie wygląda to teraz tak.

 

http://img100.imageshack.us/img100/3039/pb160054.th.jpg

 

[ Dodano: Sro 16 Lis, 2011 20:44 ]

waro58, dokładnie tak, z tym, że zamieńmy Jasia na Michała i szafa gra :)

Jedzenie, picie, sen, miłość cielesna - wszystko z umiarem....

Nie wyobrażam sobie piękniejszego regionu niż POMORZE - Koszalin - moje miasto :D

No to teraz pozostaje mi podłączenie do sieci i zobaczymy wynik:) Wolałbym, aby 100 PEELENÓW nie poszło z dymem :lol:

Jedzenie, picie, sen, miłość cielesna - wszystko z umiarem....

Nie wyobrażam sobie piękniejszego regionu niż POMORZE - Koszalin - moje miasto :D

No to teraz pozostaje mi podłączenie do sieci i zobaczymy wynik:) Wolałbym, aby 100 PEELENÓW nie poszło z dymem :lol:

Jeżeli nie przeciążysz przekaźnika , to nic nie powinno dymić oprócz wędzoka.

 

 

pozdrawiam

Źle czyni , Kto nic nie czyni

jpionka, a w jaki sposób może się to stać? Czego unikać?

I jak się ustosunkowac do wypowiedzi piter-2,

Jedzenie, picie, sen, miłość cielesna - wszystko z umiarem....

Nie wyobrażam sobie piękniejszego regionu niż POMORZE - Koszalin - moje miasto :D

moim skromnym zdaniem skoro jest napisane kompresor to znaczy sprężarka a nie grzałka

zaciski1-3

grzałka to zaciski 5-6

 

przy złym podłączeniu zacisków 1-3 zamiast5-6 nie zda to egzaminu

czujnik temp. steruje przekaźnikiem na stykach 5-6 jeśli się mylę to proszę

o karę ale po wszystkich testach przeprowadzonych przez myth

Piter-2 , nie ma znaczenia gdzie podłączy grzałkę.

Obydwa obwody mają identyczną "obciążalność".

Czy będzie mu działać przełączanie w funkcji temp. zależy od oprogramowania sterownika i ustawienia odpowiednich parametrów .

 

Przeciążenie nastąpi jak podłączysz grzałkę o zbyt wysokiej mocy ( może się uszkodzić przekaźnik )

Źle czyni , Kto nic nie czyni

moim skromnym zdaniem skoro jest napisane kompresor to znaczy sprężarka a nie grzałka

zaciski1-3

grzałka to zaciski 5-6

 

Zaciski 5 i 6 to odszranianie, przy wędzeniu raczej nie ma zastosowania, chyba , że Michał podepnie tam wentylator, który co ustawiony czas "zamiesza dym" wędzarni.

 

[ Dodano: Sro 16 Lis, 2011 21:34 ]

Piter-2 , nie ma znaczenia gdzie podłączy grzałkę.

 

Wybacz Józiu, ale ma, zaciski 5 i 6 (odszranianie ) sterowane są w funkcji czasu a nie temperatury

Pozdrawiam

Waldek

Też miałem problem ze sterownikiem.

Trzeba pamiętać, że jest to sterownik do lodówki, a my wykorzystujemy do grzałki.

Przy funkcji chłodzenie u nas jest grzanie.

Grzałkę podłącza się do 1 i 3.

Sterownik pracuje tylko w jednym trybie chłodzenia albo odmrażania, NIE pracuje w dwóch trybach naraz .

 

W naszym przypadku:

F01 ustawiamy temperaturę załączenia się grzałki

F02 ustawiamy temperaturę wyłączenia grzałki

Nie widzę tu funkcji ustawienia parametru czułości czujnika ?

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

A Michał, jeszcze jedno, uświadomił mi to miro (chwała mu za to).

 

Twój sterownik jest dedykowany do chłodzenia, czyli musisz zmienić parametr:

 

F08 Wybór trybu pracy

0: chłodzenie

1: grzanie

 

na 1 grzanie

 

Dla ułatwienia kopiuję Ci wersję w stylu "Stachu, jak to się robi..." :lol:

Ustawianie parametrów: po wprowadzeniu właściwego kodu, można przechodzić

między kolejnymi parametrami F01 – F04 za pomocą przycisków ▲ lub ▼. Aby

wyświetlić ostatnio zadaną wartość danego parametru należy wcisnąć przycisk . Za

pomocą przycisków ▲ lub ▼ można zmienić tą wartość, jednak aby została ona

zapamiętana należy wcisnąć przycisk SET. Podobnie należy postępować z następnymi

parametrami. W celu zatwierdzenia ustawionych wszystkich parametrów należy

przytrzymać przycisk SET przez co najmniej 3 sekundy. W przeciwnym razie po

upływie 30 sekund bez żadnej reakcji regulator powróci do standardowych ustawień.

Pozdrawiam

Waldek

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.