Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Ja mam termostat o tym samym symbolu jednak jest troszke inny :rolleyes: .... możliwe że podłączenie będzie jednak inne :rolleyes:

 

dlatego opiszę jak jest w moim...

należy pamiętać że to urządzenie w zamyśle steruje "na odwrót" - na obudowie jest zaznaczony stan spoczynku przekaźnika (czyli tutaj przawdopodobnie )zwarte wyjście 1 i 2 - taka sytuacja występuje podczas braku zasilania a także gdy temperatura jest niższa niż ustawiona (brak świecenia diody) dlatego musimy realizować podłączenie odwrotne...

 

po właczeniu może być aktywna funkcja odszraniania i przez zadany czas termostat nie będzie w stanie zmienić stanu przekaźnika, bez względu na temperaturę (parametr dPO)

 

mozliwym "błędem" do sprawdzenia jest wybór czujnika (H00)

 

należy też sprawdzić czasy opóźnień, a także blokadę przycisków( LOC )

sprawdzić również kalibrację i histerezę czujnika (diF - dla naszych celów niech będzie 1stopień)

 

 

NASTAWA

Nacisnąć i zwolnić przycisk 'set', na wyświetlaczu zobaczymy

napis 'set'. Nacisnąć powtórnie przycisk 'set', na wyświetlaczu

zobaczymy wartość nastawioną. Jej wielkość możemy zmienić

naciskając przycisk GÓRA lub DÓŁ. Naciskając przycisk 'fnc' dwa

razy, lub nie naciskając żadnego z przycisków w czasie 15

sekund spowodujemy powrót sterownika do normalnej pracy.

Jeżeli parametr LOC=y, to nie możemy zmienić wartości nastawy.

i tu jest lipa bo max możliwa temperatura "nastawy" to 30,2 C

sprawdź parametry HSE i LSE
Jeśli uważasz że w internecie wszystko jest za darmo, to się bardzo mylisz.... dlaczego? - sprawdź https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/10446-konto-kpp-konto-pomocy-stronie/
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-196224
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 133
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

Top użytkownicy w tym temacie

możliwym "błędem" do sprawdzenia jest wybór czujnika (H00)

w moim przypadku błędny wybór czujnika skutkuje przy starcie wskazaniem wyświetlacza "99"

(parametr dPO)

ustawiony na "n" czyli bez odszraniania

sprawdź parametry HSE i LSE

zmiana HSE skutkuje zmianą zakresu regulacji "nastawy" np 99 daje regulację do 9,9 C 302 daje 30,2 C (przesunięty przecinek w lewo)

 

kurde :???: ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? jak tak dalej pójdzie to jeszcze trochę się nim pobawię a potem oddam potrzebującym albo wyślę w kosmos :devil:

Sent from my Nokia 1011
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-196315
Udostępnij na innych stronach

- przestawiłeś kable do grzałki na 1i2 ?

- jaki masz odczyt na wskaźniku ?

- czy po podłączeniu do prądu grzałka/żarówka świeci ?

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-196321
Udostępnij na innych stronach

czyli grzeje.

Jak naciśniesz SET i jeszcze raz SET, to co się wyświetla ?

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-196347
Udostępnij na innych stronach

ustawiony na "n" czyli bez odszraniania

ja włączyłem odszranianie przy starcie i ustawiłem na minimalny czas z odstępem 24 godziny :cool: wtedy wiem że minutę po włączeniu zasilania sterownik zacznie działać :cool:

 

zmiana HSE skutkuje zmianą zakresu regulacji "nastawy" np 99 daje regulację do 9,9 C 302 daje 30,2 C (przesunięty przecinek w lewo)

coś tu jest nie tak :rolleyes:

chyba jest uszkodzony... - zwrot do sprzedającego :cool:

Jeśli uważasz że w internecie wszystko jest za darmo, to się bardzo mylisz.... dlaczego? - sprawdź https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/10446-konto-kpp-konto-pomocy-stronie/
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-196375
Udostępnij na innych stronach

Witam,

W czwartek i piątek nie miałem czasu na dalsze testowanie sterownika, dopiero wczoraj znalazłem trochę czasu. Zgodnie z sugestiami kolegów, zasilanie grzałki przełączyłem na styk nr 2 (do testów mam podłączoną żarówkę).

Po podłączeniu sterownika do prądu pokazuje temperaturę z czujnika. Po dwukrotnym przyciśnięciu SET wyświetla się jakaś wartość, którą mogę regulować w zakresie -5*8 do

+30*2. Ustawienie wartości powyżej +2*0 powoduje świecenie żarówki i brak świecenia diody wskazującej pracę sprężarki. Po zejściu do +2*0 i niżej dioda sprężarki zaczyna migać i po około minucie zapal się na stałe a żarówka gaśnie. Przytrzymanie przycisku SET przez dłużej niż 5 sek powoduje wyświetlenie komunikatu PA 1(wg instrukcji brak hasła), po ponownym przyciśnięciu SET pojawia się wartość 0, którą można regulować do 250. Po wyświetleniu komunikatu PA 1 przyciskanie klawiszy GÓRA DÓŁ nie powoduje żadnych zmian. Wczoraj zostawiłem sterownik podłączony do prądu na dłuższy czas i po około 2,5 godz. bez zmiany temperatury zewnętrznej i innych parametrów, zaświeciła się dioda DEFROST i oczywiście sprężarka rozłączyła się (żarówka zapaliła się). I to praktycznie wszystko co udało mi się zrobić. Dalej jestem ciemny. I dalej liczę na pomoc szanownych kolegów.

Pozdrawiam

Marko

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-196848
Udostępnij na innych stronach

Ustawienie wartości powyżej +2*0 powoduje świecenie żarówki i brak świecenia diody wskazującej pracę sprężarki. Po zejściu do +2*0 i niżej dioda sprężarki zaczyna migać i po około minucie zapal się na stałe a żarówka gaśnie.

Coś tu faktycznie jest nie tak ?

Co do styków to chyba jest tak jak pisze Abratek, zasilanie grzałki jest na stykach 1 i 3.

Skoro zapaliła się kontrolka sprężarki a żarówka zgasła, to po przełączeniu na styki 1 i 3 żarówka powinna się zapalić razem z kontrolką sprężarki.

Tylko dalej nie rozumiem co oznacza -5*8 i +30*2 ?

Pisze przecież zakres: -50....99C !

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-196918
Udostępnij na innych stronach

A ja bym obstawiał że jest to sterownik typowo chłodniczy z jakimś zubożonym oprogramowaniem pozwalającym tylko na chłodzenie i ewentualne odmrażanie. Stąd max temperatura jest taka niska. W ostateczności będziesz miał sterownik dedykowany do wędzenia na zimno :cool:

"Trzeba się spieszyć z robotą, póki się ma na nią ochotę..."

Tatuś Muminka

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-196921
Udostępnij na innych stronach

Dla celów "grzewczych" złącze powinno aktywować się po obniżeniu temperatury poniżej zadanej wartości...

to znaczy że żarówka powinna zgasnąć gdy temperatura wzrasta powyzej iluś tam stopni... a na sterowniku zapalić powinna się dioda

wygląda więc na to że w tym sterowniku grzałka powinna być podłączona do styków 1 i 3 (czyli jak na zdjęciu)

Wczoraj zostawiłem sterownik podłączony do prądu na dłuższy czas i po około 2,5 godz. bez zmiany temperatury zewnętrznej i innych parametrów, zaświeciła się dioda DEFROST

czyli tak jest ustawione rozmrażanie - ja proponuję ustawić "po włączeniu" z minimalnym czasem wtedy mamy to pod kontrolą

 

Po zejściu do +2*0 i niżej dioda sprężarki zaczyna migać i po około minucie zapal się na stałe a żarówka gaśnie.

załączony czas opóźnienia

 

hmmm. dziwne to z tymi nastawami :rolleyes: - niestety mój sterownik mimo podanego tego samego modelu jest troszkę inny więc ciężko mi pomóc nie mając go przed sobą :blush:

 

[ Dodano: Nie 15 Sty, 2012 23:27 ]

A ja bym obstawiał że jest to sterownik typowo chłodniczy z jakimś zubożonym oprogramowaniem pozwalającym tylko na chłodzenie

no i co że do chłodzenia skoro tak instrukcja jak i wcześniejszy "model" pozwalają na wyższe nastawy
Jeśli uważasz że w internecie wszystko jest za darmo, to się bardzo mylisz.... dlaczego? - sprawdź https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/10446-konto-kpp-konto-pomocy-stronie/
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-196964
Udostępnij na innych stronach

A ja bym obstawiał że jest to sterownik typowo chłodniczy z jakimś zubożonym oprogramowaniem pozwalającym tylko na chłodzenie i ewentualne odmrażanie. Stąd max temperatura jest taka niska

mnie też się tak coś zdaje :???:

dziwne to z tymi nastawami :rolleyes: - niestety mój sterownik mimo podanego tego samego modelu jest troszkę inny więc ciężko mi pomóc nie mając go przed sobą

Mam dwie sztuki, mogę Ci go podesłać, może uda się to cholerstwo rozgryźć.
Sent from my Nokia 1011
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-197022
Udostępnij na innych stronach

To co oznacza

zakres: -50....99C

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-197041
Udostępnij na innych stronach

Znalazłem inną instrukcję:

http://www.avicold.pl/produkty/42/pliki/ID%20961.pdf

ze strony firmy AVICOLD:

 

http://www.avicold.pl/oferta-42.htm

 

Elektroniczny sterownik dla chłodnictwa z jednym przekaźnikiem na sprężarkę.

Zakres regulacji temperatury:

NTC: -50…110 °C

PTC: -50…140 °C

 

 

 

Elektroniczny sterownik przeznaczony do montażu tablicowego. Model ten jest zamiennikiem starszych sterowników EWDB 111, EWPC 961 oraz EWDC 112.

 

DANE TECHNICZNE:

 

Zabezpieczenie czołowe: IP65

Wymiary: przód 74x32 mm, głębokość 60 mm

Instalacja: montaż panelowy 71 x 29 (+0.2/-0.1mm)

Dopuszczalna temperatura otoczenia: -5…55 °C

Dopuszczalna temperatura składowania: -30…85 °C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 10…90%

Wejście analogowe: jedno NTC lub PTC (wybór przez parametr)

Zakres pomiarowy:

NTC : -30...+80 °C

PTC : -50...+140 °C

Rozdzielczość: 1 °C

Wyjścia

1 przekaźnik SPDT 8(3)A 250 V lub SPDT 15A (1HP) 250 V

Dokładność: > 0,5%

Zasilanie: 12 V~/... (8A) ±10% 50/60Hz lub 230V~ (15A) ±10% 50/60Hz

Pobór prądu: 12 V: 1,5 VA max. lub 230 V: 3 VA max

 

Regulator w zestawie z czujnikiem NTC 103 AT (-30...80 °C)

Czym się różni czujnik od czujnika ?

NTC : -30...+80 °C

PTC : -50...+140 °C

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-197048
Udostępnij na innych stronach

NTC – o ujemnym współczynniku temperaturowym (ang. negative temperature coefficient) – wzrost temperatury powoduje zmniejszanie się rezystancji;

 

PTC – (pozystor) o dodatnim współczynniku temperaturowym (ang. positive temperature coefficient), wzrost temperatury powoduje wzrost rezystancji;

POZDRAWIAM
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-197053
Udostępnij na innych stronach

Sprawdzić ustawienia parametru H00 (*)

W zestawie jest czujnik NTC to przy H00 (*) powinno być 1.

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-197071
Udostępnij na innych stronach

mogę Ci go podesłać, może uda się to cholerstwo rozgryźć.

nie widzę przeszkód :cool: jakby co PW :wink:

może to jest standardowa instrukcja od niestandardowego (np. zmodyfikowanego softu) urządzenia?

jakoś nie chce mi się wierzyć że w nowszym (bardziej rozbudowanym ) sofcie ograniczono możliwości nastaw :rolleyes:
Jeśli uważasz że w internecie wszystko jest za darmo, to się bardzo mylisz.... dlaczego? - sprawdź https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/10446-konto-kpp-konto-pomocy-stronie/
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-197075
Udostępnij na innych stronach

bwie czy Ty w swoim sterowniku możesz ustawiać inne parametry nie tylko PA1 jak ja mam?

Może faktycznie podeślij Abratkowi, może on coś wymyśli. Czekam z niecierpliwością na rezultaty.

Pozdrawiam

Marko

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-197091
Udostępnij na innych stronach

bwie czy Ty w swoim sterowniku możesz ustawiać inne parametry nie tylko PA1 jak ja mam?

Tak, mogę zmieniać większość ustawień, (chyba wszystkie) może u Ciebie sterownik jest zablokowany hasłem?

 

p.s. dogadam się z abratkiem na PW i Mu to wyślę

Sent from my Nokia 1011
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-197117
Udostępnij na innych stronach

Witam, marco piszesz, żę możesz zwrócić ten sterownik. Nie rozumiem po co się meczyć, oddaj i np. ( kup używany tu na forum ktoś miał sc-20 podobno za dobrą cenę i kilka razy tylko pracował). Sam mam taki i jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-197269
Udostępnij na innych stronach

kokos , nie pisałem nigdzie że mogę go oddać, ja go dostałem.

Właśnie dowiedziałem się, że czerwona kropka u góry między cyframi nie oznacza przecinka a informuje, że jesteśmy w trybie ustawiania parametrów.

W związku z tym sterownik jest nastawialny od -58 st. C do + 302 st. C.

Zgłębiam temat dalej.

Pozdrawiam

Marko

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-197350
Udostępnij na innych stronach

Wreszcie doszedłem (do ustawień sterownika). W moim przypadku, żeby wejść w ustawienia musiałem przytrzymać przycisk SET przez 5 sek i po ukazaniu się napisu PA1, jeszcze raz przycisnąć SET i zmienić wartość z 0 na 5.

Parametry ustawiłem następująco:

W folderze CP - diF = 1; HSE = 302; LSE = -58; Ont = 0; Oft = 0; dOn = 0; doF = 0; dbi = 0;

Odo = 0;

W folderze dEF – dit = 0; dCt = 1; dOH = 0; dEt = 1; dPO = n.

Następnie, po wyjściu z tych ustawień, nacisnąłem dwa razy SET i ustawiłem na 4*5

co odpowiada temperaturze 45 st. C. Do celów testowych zamiast grzałki podłączyłem żarówkę do której dotyka czujnik temperatury (żarówka robi za grzałkę). Wyłączyłem zasilanie i poczekałem aż żarówka ostygnie. Po ponownym włączeniu zasilania na wyświetlaczu miałem 23 st C, żarówka zapaliła się i szybko nagrzała czujnik temperatury, po 2 sekundach od pojawienia się na wyświetlaczu temperatury 46 st. żarówka zgasła (zapaliła się dioda sprężarki). Ponownie zapaliła się (dioda sprężarki zgasła) w chwili zmiany na wyświetlaczu temperatury z 45 na 44 st. C. Teraz to już sobie tak chodzi przeszło dwie godziny 45 – 44 włącza się 46 plus 2 sek. gaśnie.

Trochę się rozpisałem ale może komuś się przyda, zwłaszcza że te sterowniki są w sprzedaży po dość przystępnej cenie a moim skromnym zdaniem do sterowania grzałką w wędzarni są wystarczające.

Dziękuję kolegom miro i abratek za ich sugestie, które pozwoliły mi rozgryźć ten temat.

Pozdrawiam

Marko

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-197935
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

czerwona kropka u góry między cyframi nie oznacza przecinka a informuje, że jesteśmy w trybie ustawiania parametrów

Właśnie tego stwierdzenia mi brakowało aby ustawić sterownik - teraz wszystko śmiga :wink: nawet zrobiłem jak kolega - podobną konstrukcję z żarówką i też wszystko działa.

 

a teraz z innej beczki - czy ktoś wie jaki termistor można by zastosować do tego sterownika - mam dwa sterowniki i niechcący udało mi się zepsuć jeden czujnik - zapytałem sprzedawcę ile sobie by życzył za sam czujnik to cena mnie trochę osłabiła - ok 20 PLN (gdy za komplet sterownik + czujnik zapłaciłem 40 PLN) poniżej na alledrogo widzę ceny 1-3 pln tylko jakie powinny być parametry?

 

termistor na alledrogo -----

 

pozdr

Sent from my Nokia 1011
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-200279
Udostępnij na innych stronach

Te sterowniki mają przeważnie możliwość kalibracji więc teoretycznie powinien pasować każdy (danego typu oczywiście ) a potem kalibracja do jakiegoś wzorcowego mój ma korektę +/- 30stz tego co kojarze ...

Robert
601353601
ʎuɯnɹʇ po oʞǝıʍ oʇ ɯǝsɐzɔ oʞlʎʇ-ɯǝıʞǝıʍ z ǝɾǝzɹpɐɯ ʞǝıʍolzɔ

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-200285
Udostępnij na innych stronach

roger,

ten sterownik chyba ma kalibrację -12...12 stopni, ale nie wiem jaki rząd wielkości oporu tego termistora bo wybór jest chyba od 10 om do 470 k om :shock:

a może najprościej będzie zmierzyć opór tego czujnika, który mi pozostał :rolleyes:

chyba, że ktoś ma inne sugestie

pozdrawiam

Sent from my Nokia 1011
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-200292
Udostępnij na innych stronach

a może najprościej będzie zmierzyć opór tego czujnika, który mi pozostał :rolleyes:

Sam sobie odpowiedziałeś .... ;) najlepiej to zrobić w 20st bo przeważnie tak są znaczone czujniki ;)

Robert
601353601
ʎuɯnɹʇ po oʞǝıʍ oʇ ɯǝsɐzɔ oʞlʎʇ-ɯǝıʞǝıʍ z ǝɾǝzɹpɐɯ ʞǝıʍolzɔ

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/6020-sterowanie-w%C4%99dzarni/page/4/#findComment-200300
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.