Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Buzzer jest na 230V, podłączyłem tak jak radziłeś ale niestety nie działa. Zasilanie mostkowałem z zacisków zasilania regulatora. Jutro jeszcze sprawdzę czy wszystko łączy.

Alarm ustawiamy po naciśnięciu przycisku set przrz 3 sekundy?

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-656987
Udostępnij na innych stronach

Twoja fotka trochę mamlą, a moje oczy już stare  :)

Ale znalazłem w necie, potwierdź czy to OK

 

post-40314-0-46112000-1581715606_thumb.jpg

 

Jeżeli podasz zasilanie na 9 (COM) to na wyjściu 10 pojawi się po przekroczeniu zadanej temperatury alarmowej

Do tego czasu to napięcie będzie na klemie 11 

Sprawdź to proszę, 

 

Nie wiem czy masz instrukcje

wiec na wszelki wypadek załączę 

 

c100set przetłumaczone.pdf

 

c100set przetłumaczone.pdf

Edytowane przez TOSHIBA

Kto pyta, jest głupcem pięć minut; kto nie pyta, pozostaje nim na całe życie. ..... Nie bój się pytać o radę – lepiej zapytać i zrobić coś dobrze. ....

Albert Einstein

自製煙熏肉

Zanim zadasz pytanie, zajrzyj do filmów szkoleniowych, w przystępny sposób prawdopodobnie odpowiedzą na Twoje pytanie :)

Filmowa Akademia Wędzarniczej Braci ( https://wedlinydomow...arniczej-braci/) lub bezpośrednio z naszego kanału na YouTube Wędzarnicza Brać : https://www.youtube....w_as=subscriber

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-657007
Udostępnij na innych stronach

PS

Możesz dla mojego spokoju i Twojego bezpieczeństwa i troszeczkę dla zdrowotności Twojego regulatora, wykonywać te próby miernikiem. a nie napięciem 230V  :)

Kto pyta, jest głupcem pięć minut; kto nie pyta, pozostaje nim na całe życie. ..... Nie bój się pytać o radę – lepiej zapytać i zrobić coś dobrze. ....

Albert Einstein

自製煙熏肉

Zanim zadasz pytanie, zajrzyj do filmów szkoleniowych, w przystępny sposób prawdopodobnie odpowiedzą na Twoje pytanie :)

Filmowa Akademia Wędzarniczej Braci ( https://wedlinydomow...arniczej-braci/) lub bezpośrednio z naszego kanału na YouTube Wędzarnicza Brać : https://www.youtube....w_as=subscriber

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-657012
Udostępnij na innych stronach

 mam napięcie podane na 10 a z 9 idzie na brzęczyk

 

Spoko, to nie ma znaczenia pod względem działania, po prostu zgodnie z zasadami napięcie podaje się na COM

Edytowane przez TOSHIBA

Kto pyta, jest głupcem pięć minut; kto nie pyta, pozostaje nim na całe życie. ..... Nie bój się pytać o radę – lepiej zapytać i zrobić coś dobrze. ....

Albert Einstein

自製煙熏肉

Zanim zadasz pytanie, zajrzyj do filmów szkoleniowych, w przystępny sposób prawdopodobnie odpowiedzą na Twoje pytanie :)

Filmowa Akademia Wędzarniczej Braci ( https://wedlinydomow...arniczej-braci/) lub bezpośrednio z naszego kanału na YouTube Wędzarnicza Brać : https://www.youtube....w_as=subscriber

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-657015
Udostępnij na innych stronach

Witajcie Kupiłem sobie sterownik temperatury REX-C100 z czujnikiem temperatury PT-100 I wszystko podłączyłem temperaturę pokazuje tylko nie wiem jak go poprawnie ustawić żeby utrzymywał zadaną temperaturę czy ustawienia które podał kolega wyżej sprawia że sterownik będzie działał poprawnie i zniweluje niemalże do zera różnice temperatur??
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-657214
Udostępnij na innych stronach

Jeśli wg Twoich ustawień, ustawie sterownik to będzie działał jak powinien i się „uczył” żeby zniwelować skoki temperatury bo mam wszystko podłączone tylko zostało go ustawić



 

meteorolog
Powiem tak jest jak najbardziej sens stosować PID i nie będę tu udowadniał na podstawie i wzorów matematycznych, bo jestem osobą, która sprawdziła to doświadczalnie. Moim pierwszym regulatorem był regulator włącz/wyłącz- Esco coś tam... teraz robi w zamrażarce nota bene. :)
Zastosowałem ten regulator w swojej wędzarce Thermowind i niestety, gdy temperaturę ustawiałem na np. 40 st.C wszystko pięknie się nagrzewało kiedy temperatura dochodziła do zadanej 40 regulator się wyłączał, lecz niestety grzałka była czarowna i dawała nadal ciepło, które to zwiększało temperaturę o co najmniej 10 st. C, czyli było już 50 st.C. To samo w drugą stronę grzałka się załączała ale zanim nagrzała wędzarnię, to temperatura spadała o 10 st. C w dół 30 st. C. Niestety bezwładność cieplna elementu grzejnego sprawiła te skoki temperatury dlatego zastosowałem regulator z PID, który ma funkcję "uczenia się" i nie muszę tych trzech parametrów PID ustawić z ręki. I cóż się okazało- jak ręką odjął te wszystkie problemy! Teraz temperatura potrafi się tak wysterować, że przez dłuższy okres wędzenia jest na stałej zadanej temperaturze a ewentualne wahania oczywiście występują są o jeden lub dwa stopnie C i to raczej w dół. Wynika to z tego, że mam dymogenerator na zrębki bez napędu i różnie czasem potrafią się spalać. Wpływ ma także pogoda na przykład wiatr, wędzę pod chmurką. Taże wybacz ale kończąc mój przydługi wywód uważam, że się mylisz. Oczywiście nikogo na siłę nie zmuszam aby stosował regulatory PID, wolność wyboru. Jak w Twojej działa dobrze regulator typu ON/OFF, to ok i niech Ci działa. Amen! :)

pozdrawiam
Mariusz

Edytowane przez EAnna
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-657217
Udostępnij na innych stronach

Jeśli wg Twoich ustawień, ustawie sterownik to będzie działał jak powinien i się „uczył” żeby zniwelować skoki temperatury bo mam wszystko podłączone tylko zostało go ustawić

 

Tak będzie działał i się uczył jeśli jest sprawny :),  najlepiej podłącz i sprawdź. :)

Edytowane przez zenza
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-657363
Udostępnij na innych stronach

Ja wracam do mojego alarmu.Podłączyłem Trak jak poradził kolega Toshiba. Napięcie ns 9 wyjście do brzęczka z 10. Ni ch.. nie działa. Dodam że po spięciu 11i 10 piszczy jak trzeba. Wyglada jakby nie działał w tej kwestii regulator. Albo Ja coś źle ustawiam.
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-657949
Udostępnij na innych stronach

Misiek31 podłącz do 10 i 11 w/g rysunku TOSHIBY. Ja już raz tak miałem w jakimś regulatorze. I jeszcze dodatkowe pytanie jak wcześniej podłączałeś, to nie zrobiłeś jakiegoś zwarcia bezpieczników w domu nie wywaliło?

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-657958
Udostępnij na innych stronach

No właśnie teraz mam podłączone tak jak na schemacie od Toshiby. Napięcie idzie na 9 a wyjście do brzęczka jest z 10. Na 11 jest napięcie. Albo to nie działa w regulatorze albo Ja źle ustawiam...

Nie wywalało mi korków wcześniej.

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-657970
Udostępnij na innych stronach

Sa 2 możliwości

1. Albo sterownik jest uszkodzony (np sklejony przekaźnik od jakiegoś wcześniejszego zwarcia  :)  )

Lub 

2. nie jest wysterowany, np złe w ustawieniach

Jeżeli punkt 1 nie wchodzie w rachubę, przeanalizuj punkt 2 = ustawienia

ale jeżeli jednak zachodzi prawdopodobieństwo punktu 1, to daj znać, sprawdzimy przekaźnik  

 

PS

Masz jakiś miernik elektroniczny w domu, lub możesz takowy załatwić?

Nawet jeżeli nie umiesz sie nim posługiwać (nie wiem) to i tak będzie OK, zrób zdjęcie, a ja Ci powiem jak go ustawic i podłączyć.

Ewentualnie możemy to zrobić Online np; via WhatsApp

Edytowane przez TOSHIBA

Kto pyta, jest głupcem pięć minut; kto nie pyta, pozostaje nim na całe życie. ..... Nie bój się pytać o radę – lepiej zapytać i zrobić coś dobrze. ....

Albert Einstein

自製煙熏肉

Zanim zadasz pytanie, zajrzyj do filmów szkoleniowych, w przystępny sposób prawdopodobnie odpowiedzą na Twoje pytanie :)

Filmowa Akademia Wędzarniczej Braci ( https://wedlinydomow...arniczej-braci/) lub bezpośrednio z naszego kanału na YouTube Wędzarnicza Brać : https://www.youtube....w_as=subscriber

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-657974
Udostępnij na innych stronach

Odłącz przewody od 9 i 10.

Podłącz w to miejsce miernik ustawiony na symbol diody.

W momencie kiedy ma zadziałać alarm, miernik powinien piszczeć, czyli wyjścia 9 i 10 są połączone.

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-657977
Udostępnij na innych stronach

Ok. Sprawdzę miernikiem tak jak radzicie. A podpowiedzcie mi proszę w kwestii ustawień, wartość temperatury alarmu ustawiamy po przytrzymaniu klawisza set przez 3 sekundy?!

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-658117
Udostępnij na innych stronach

Ok. Sprawdzę miernikiem tak jak radzicie. A podpowiedzcie mi proszę w kwestii ustawień, wartość temperatury alarmu ustawiamy po przytrzymaniu klawisza set przez 3 sekundy?!

Tak...

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-658165
Udostępnij na innych stronach

No to wygląda na to, że regulator nie styka :(.

Da się to jakoś naprawić?Dam w sumie radę żyć bez alarmu. Albo zamówię nowy a ten zostawię na back up. 

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-658340
Udostępnij na innych stronach

Styki 10 i 11 nie są zwierne, czyli nigdy nie będzie tam przejścia.

 

Czy na pewno dobrze ustawiasz alarm?

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-658388
Udostępnij na innych stronach

Wcześniej miałem podpìęte do 9 i 10 i też nie załączał. Alarm ustawiam tak. 3 sekundy przycisk set, ustawiam wartość temperatury alarmu potem 3 sekundy set. Edytowane przez Misiek31
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-658389
Udostępnij na innych stronach

Tak pisze w instrukcji?

3 sekundy i potem znów 3 sekundy, a nie na końcu tylko nacisnąć set?

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-658412
Udostępnij na innych stronach

Po ustawieniu temperatury alarmu, jednorazowe naciśniecie przycisku set przesuwa mnie do następnego parametru. Dopiero po przytrzymaniu set przez 3 sekundy regulator powraca do normalnego trybu pracy. Zastanawiam się czy może poprostu regulator nie jest ustawiony w trybie : brak gotowości alarmu.

 

 

post-69861-0-34250000-1582786736_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-658418
Udostępnij na innych stronach

Może zadzwoń do sprzedawcy i poproś o pomoc.

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-658478
Udostępnij na innych stronach

Na wcześniejszych stronach opisywałem ustawienia menu w moim REX c700, poprównaj, czy w menu 2 masz podobnie.

To są  te ustawienia:

Wciskamy dłużej razem SET i < cod 0000

 

Zmieniamy te pogrubione.

SL1 -1000- ten parametr wskazuje, że jest użyta  sonda PT-100

SL2- 0

SL3-0

SL4-1

SL5-0                                  (pozostałe par. to są to parametry z mojego regulatora)

SL6-1

SL7-0

SL8-0

SL9-0

SL10-1

SL11-0

 

    Następnie  w menu SET i < wybieramy   cod 0001

Zmieniamy

SLH-400.0- ustawienie górnego limitu temperatury

SLL-000.0- ustawienie dolnego limitu temperatury

PGdP-0003- liczba miejsc po przecinku (aby wyśw. dziesiętne stopnia)

oH-002.0

AH1-002.0                        (pozostałe par. to są to parametry z mojego regulatora)

dF-0001

 

 

Na koniec jeszcze wchodzisz w ustawienia pierwszego menu aby zmienić  wyświetlania temperatury alarmów.

I tak, po wciśnięciu dłuższym SET pojawia się:

 

AL 1- 050.0 - wyśw. dzięsiętnych temp. alarmu

Jeśli masz aktywny AL 2, (bo nie zawsze są), to

AL 2 -też zmieniasz 050.0

0000

P-012,6

I -0307

d-0076                                (pozostałe par. to są to parametry z mojego regulatora)

next

0047

next

0002


[Dodano: 29 lut 2020 - 08:42]

Jeszcze jedno, znalazłem instrukcje i jeśli chodzi o REX 400, 410, 900. Może jest tak że w menu 2 masz nie aktywowany ten alarm 1 i 2. w SL4 ,SL5.

post-51770-0-95592500-1582961646_thumb.jpg

 

post-51770-0-86529900-1582962350_thumb.jpg

Edytowane przez zenza
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13013-moje-do%C5%9Bwiadczenia-z-regulatorami-temperatury/page/11/#findComment-658603
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.