Witam,tak jak w temacie-zwracam sie z prośbą do facowców. Posiadam szczęsliwie kominek z płaszczem wodnym,ale nieszczęsliwie zdarzają się braki prądu.I co dalej? Mam przetwornicę,akumulatory juz przetestowałam różne,kazdy kiedyś pada....co mogę w zamian.Najchętniej coś co poddtrzyma mi napięcie potrzebne do pomp na jakieś 2 goodziny-(moze i być wiecej)-ale bez podpinania do akumulatora.Coś słyszałam o UPS..co to gdzie  i jakie zakupić.Czy jest tu ktoś znający sie? Sprawa pilna,bo nie moge wyleśc z domu :D

 

KTO PYTA-NIE BŁĄDZI.

 

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
Udostępnij na innych stronach

Albo akumulator i przetwornica, albo agregat pradotwórczy. UPS to też przetwornica z akumulatorem. Oczywiście wszystkie te urzadzenia muszą mieć na wyjściu CZYSTY sinus Nie ma innych opcji.Może masz akumulatory jakiueś felerne. Ja przy pompce CO 25w mam UPS-a z akumulatorem 90Ah i to mi wystarcza na ponad dobę.

Ja już nic nie muszę.

Piwo posiada wartości odżywcze,podczas gdy żywność nie ma żadnych wartości piwnych

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535817
Udostępnij na innych stronach

W zasadzie przetwornicy i akumulatorów nic Ci nie zastąpi. Po prostu o ten sprzęt należy dbać i właściwie go konserwować. Pozostaje jeszcze agregat prądotwórczy. UPS jest zbyt drogim rozwiązaniem.

www.ratownicy.org
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535818
Udostępnij na innych stronach

UPS - [urządzenie podtrzymujące] - do tego przetwornica albo agregat ale musi być z czujnikiem zaniku napięcia i wyłącznikiem sieć- agregat - ale to już elektryka nie dla laika. 

UPS to jest akumulator tylko w ładnej obudowie i z elektroniką - tak w skrócie

Aha i najlepiej akumulator żelowy lepszy niż te samochodowe  

Pozdrawiam cieplutko

 

Całość mojej wypowiedzi jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem i moją opinią - chcesz zgadzaj się, nie chcesz nie zgadzaj się.

Ja życzę jak najlepiej

 

Czerpiesz ze strony "garściami" to wspomóż forum finansami ___ LINK DO POMOCY KPP

Poczytaj o panu S i jak możesz to klepnij go w d..... codziennie 2 razy ___LINK DO STRONY KPS

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535820
Udostępnij na innych stronach

Artur poruszył ważny problem zrobienie prawidłowo instalacji z generatorem to wyższa i nie tania "szkoła jazdy" ... :(

Elu dobry ups stosowany np do serwerów załatwi Twój problem ; )

Warunek jest jeden separacja obwodów w rozdzielni ... całej chałupy to nie uciągnie ;)

 

Tapniete z GT-I9500

Edytowane przez roger

Robert
601353601
ʎuɯnɹʇ po oʞǝıʍ oʇ ɯǝsɐzɔ oʞlʎʇ-ɯǝıʞǝıʍ z ǝɾǝzɹpɐɯ ʞǝıʍolzɔ

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535822
Udostępnij na innych stronach

O.K

http://allegro.pl/przetwornica-pradu-napiecia-sinus-24v-230v-600w-i5062039197.html

http://allegro.pl/akumulator-zelowy-sacred-sun-12v-45ah-spg12-45-agm-i6675233988.html

I masz komplet z dużym zapasem.ok 10 godzin.

przetwornicę podłączasz zamiast pompki, a pompkę do wyjścia 230V przetwornicy.

Akumulator wystarczy Ci spokojnie na 3-4 lata.

I nie musisz robić żadnych przeróbek w instalacji elektrycznej domu.

Edytowane przez krzysio59

Ja już nic nie muszę.

Piwo posiada wartości odżywcze,podczas gdy żywność nie ma żadnych wartości piwnych

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535833
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego wykluczasz akumulator?

Jeśli ma to być bezpieczne, pewne i na nie 2-3 h, to takie rozwiązanie mam u siebie zastosowane.

Kosz nie jest wielki, ale bez akumulatora się nie obeszło.

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535834
Udostępnij na innych stronach

Panowie o czym wy piszecie "zamiast pompki ... etc" każda instalacja ma obwody zabezpieczone bezpiecznikem w rozdzielni czy myślicie że standardem jest wykonywanie oddzielnego obwodu do pompki kominka i tylko ona "wisi" na tym obwodzie ?

Łącząc to w ten sposób zasilacie inne obwody i odbiorniki a potem niespodzanka bo instalacja płonie albo szlak trfia ups-a albo aku po 10 minutach ...

Ela mam prośbę zawołaj ogarnietego elektryka niech obejrzy instalację i powie co z tym można zrobić wtedy podpowiemy jakie ustrojstwo i jak zastosować ;)

 

 

Tapniete z GT-I9500

Edytowane przez roger

Robert
601353601
ʎuɯnɹʇ po oʞǝıʍ oʇ ɯǝsɐzɔ oʞlʎʇ-ɯǝıʞǝıʍ z ǝɾǝzɹpɐɯ ʞǝıʍolzɔ

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535838
Udostępnij na innych stronach

przetwornicę podłączasz zamiast pompki, a pompkę do wyjścia 230V przetwornicy.

i nic Ci nie spłonie ani nie uszkodzi się.

To Ci powie każdy dobry elektryk.

A co na czym wisi to w trym przypadku nie ma ŻADNEGO znaczenia.

"roger"

nie podłączaj do gniazdka telewizora zamiast radia bo to jest gniazdko do radia, a nie tv.

 i może spłonąć.

Ja już nic nie muszę.

Piwo posiada wartości odżywcze,podczas gdy żywność nie ma żadnych wartości piwnych

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535845
Udostępnij na innych stronach

@roger

Chyba nie zrozumiałeś co kolega chciał przekazać.

Przetwornice UPS wpinam do 240V. Do UPS wpinam zasilanie pompki.

Kiedy prąd zaniknie UPS zasila pompkę z akumulatora.

Dodatkowo mój UPS na bieżąco kontroluje akumulator i w razie potrzeby doładowuje.

Akumulator mam samochodowy  na 12 V i przy piecu CO, dwóch pompach, jednej dmuchawie i sterowniku, potrafi ten układ podtrzymać około 4-6 h.

 

Inne rozwiązania albo działały za krótko, albo zbyt szybko akumulator w standardowym UPS padał.

Edytowane przez miro

www.wyroby-domowe.pl
 Miro zaprasza na zakupy.
oscommerce.gif
Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydaje
Blog:   Wyroby domowe wg Miro
FB:  Własne wyroby domowe
 
Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535848
Udostępnij na innych stronach

Ok nie doczytalem ... ups ma separator więc to będzie działało tak jak piszecie byle pompka była stale zasilana po ups-e nie rownolegle ...

Sory ale oczami wyobraźni zobaczyłem "standardowe podłączenie Kowalskiego" :(

 

Tapniete z GT-I9500

Robert
601353601
ʎuɯnɹʇ po oʞǝıʍ oʇ ɯǝsɐzɔ oʞlʎʇ-ɯǝıʞǝıʍ z ǝɾǝzɹpɐɯ ʞǝıʍolzɔ

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535852
Udostępnij na innych stronach

Pomimo tych wszystkich fajnych rad - polecam bezwarunkowo agregat prądotwórczy. Mam w domu podobną sytuację i ten agregat wspaniale mi załatwia sprawę. Musisz pamiętać o odcięciu głównego zasilania w czasie gdy pracuje agregat. Powodzenia

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535861
Udostępnij na innych stronach

Elu , rady kolegów są cenne , pamiętaj jednak ze montaż agregatu w budynku wymaga zatwierdzenia projektu przez dostawce prądu ,a wiec co za tym idzie trzeba uzyskać warunki na wykonanie takiego układu .

Wojciech Pacan
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535866
Udostępnij na innych stronach

No to jeszcze dwa grosze ode mnie.

Jeżeli to czytasz to traktuj rady jako informacje poglądowo i konsultacje z fachowcem poczyń nic na własne ryzyko bo to zła droga.

Agregat jak niedrogi to nie ma funkcji automatycznego startu, a to znaczy że ręcznie trzeba uruchomić przy zaniku napięcia i elektryk wstawić powinien wyłącznik 1-0-2

Minusem jest, to trzeba być w domu.

Agregat z automatu startujący jest drogi i wymaga sporego wkładu pracy i kasy.

Piszę z telefonu i dla tego tak w skrócie

 

Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka

Pozdrawiam cieplutko

 

Całość mojej wypowiedzi jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem i moją opinią - chcesz zgadzaj się, nie chcesz nie zgadzaj się.

Ja życzę jak najlepiej

 

Czerpiesz ze strony "garściami" to wspomóż forum finansami ___ LINK DO POMOCY KPP

Poczytaj o panu S i jak możesz to klepnij go w d..... codziennie 2 razy ___LINK DO STRONY KPS

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535876
Udostępnij na innych stronach

Ela- jeszcze kwestia pompki jest taka

Wilo-Star-Z NOVA wprawdzie ma przeznaczenie do wody cyrkulacyjnej - ale z powodzeniem działa w takich mikro instalacjach - jako pompka wspomagająca - pobiera 4-5  W mocy

Muskie - to ryba 🙃

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535918
Udostępnij na innych stronach

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że do silników nie można zastosować każdego UPS.

Silnik potrzebuje czystej sinusoidy, a nie każdy UPS taką daje.

Lepszy byłby akumulator żelowy, ale na godzinkę, czy 2 to i stary kwasiak  wystarczy, byle był podładowany.

Są specjalne rozwiązania i było to już nawet tutaj wałkowane.

Agregat jest dobry, ale nie w momencie, kiedy podłożyliśmy do kotła, poszliśmy spać, a tu nagle brakło prądu. Nie chcę straszyć, czym taka sytuacja może się skończyć. Koledze na rurach została tylko tylna ściana pieca. Na szczęście to było w kotłowni, nie w salonie.

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535930
Udostępnij na innych stronach

O.K

http://allegro.pl/przetwornica-pradu-napiecia-sinus-24v-230v-600w-i5062039197.html

http://allegro.pl/akumulator-zelowy-sacred-sun-12v-45ah-spg12-45-agm-i6675233988.html

I masz komplet z dużym zapasem.ok 10 godzin.

przetwornicę podłączasz zamiast pompki, a pompkę do wyjścia 230V przetwornicy.

Akumulator wystarczy Ci spokojnie na 3-4 lata.

I nie musisz robić żadnych przeróbek w instalacji elektrycznej domu.

Czy ten komplet jest właściwie dobrany? Przetwornica jest z 24V a akumulator ma 12.

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535949
Udostępnij na innych stronach

http://allegro.pl/zasilacz-awaryjny-co-przetwornica-ups-400w-lad-i6572646227.html

Albo wybierz sobie inny: http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=base-relevance-floki-5-uni-1-2-1025&search_scope=&string=zasilacz%20awaryjny%20przetwornica%20ups%20pe%C5%82ny%20sinus

Kup coś takiego, to tego nawet używany, a jeszcze w miarę sprawny akumulator samochodowy i będziesz zadowolony.

Żelowy lepszy, ale sporo droższy i o mniejszej pojemności. Moim zdaniem nie warto przepłacać. Zdecydowałbym się na taki, jeśli wyłączenia prądu byłyby bardzo częste. Jeśli nie, to zwykły kwasowy jest naprawdę OK.

Zestaw z poprzedniego linka nie załatwi sprawy, bo sam nie zadziała, kiedy zabraknie prądu, trzeba go dopiero podłączyć. Nie ma też ładowania akumulatora.

To co proponuję, jest bezpieczne i bezobsługowe, podpinasz piec, pompę, akumulator i zapominasz.

Edytowane przez ZLeP
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535950
Udostępnij na innych stronach

kwasowy jest naprawdę OK

Szczególnie w pomieszczeniu!!!

życze zdrowia

Edytowane przez Bee Gees
cytat

Ja już nic nie muszę.

Piwo posiada wartości odżywcze,podczas gdy żywność nie ma żadnych wartości piwnych

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-535967
Udostępnij na innych stronach

na początek - dobrze wykonana instalacja CO, zabezpieczenia w kotłowni i przy kominku - to na początek. Zabezpieczenie przy kominku otwierające system płukania trzeba min raz w roku sprawdzić - przegrzać kominek aby mieć pewność, że działa. Można mieć pod ręką wiadro piasku, jeżeli jednak nie zadziała.

 

problem braku napięcia faktycznie mało przyjemny, u mnie przetwornica w domu jest i akumulator żelowy też czeka podpięty do ładowarki automatycznej tylko od 2 lat prądu nie brakło ani raz.

 

teoretycznie paląc w kominku powinno się być w domu, więc może jednak agregat nie będzie taki zły ? i do tego będzie dość tani w stosunku do dobrego zasilania awaryjnego. 

 

Może robią już pompy obiegowe na 12V ? to by znacząco ułatwiło taką instalację.

Zapraszam na naszego bloga   http://www.nacamping.pl/ http://www.nacamping.pl/wp-content/gallery/bamboo/logo-adres.png

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-536005
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie...poczytałam wszystkie rady,musze przyznać,że dla takiej "blondynk"i jak ja- to wiedza mało przyswajalna.Bardzo wszystkim dziękuję za zainteresowanie tematem.

Dziękuję także koledze king_lpk za profesjonalnie wytłumaczony temat telefonicznie.

Niebawem pochwalę się rozwiązaniem,które po wspólnych radach udało mi się znaleść.

KTO PYTA-NIE BŁĄDZI.

 

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-536353
Udostępnij na innych stronach

Napiszę co zakupiłam,dodam iż jest to urządzenie dość proste w obsłudze,zajmuje niec miejsca,no ale coś za coś.Na dzień dzisiejszy-wychodzę spokojnie z domu i śpię spokojnie,przy rozpalonym kominku.Juz się nie martwię,że w razie braku pompy moja pompa nie ruszy i kominek zagotuje wodę.Moje 2 pompy mają po 60 W każda.Urządzenie doradził mi Adam-nasz forumowy kolega,natomist stoną dobrania akumulatora i parametrów do pomp-fachowcy sprzedający sprzęt http://www.volton.pl/

Zakupiłam Ups z automatycznym załączaniem oraz ładowaniem akumulatora.Do tego dobrano mi akumulator żelowy 40 Ah.

Może komus się przyda taka wiadomośc.

Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję

KTO PYTA-NIE BŁĄDZI.

 

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-536696
Udostępnij na innych stronach

OK.

Kolega king_lpk bardzo dobrze doradził.

Na poprzedniej stronie o takim właśnie rozwiązaniu pisałem. Pełny sinus (pompy) i ładowanie akumulatora. Podłączone na stałe.

Jeśli to ma dobrze działać, to musi być bezobsługowe. I jest.

Edytowane przez ZLeP
Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-536702
Udostępnij na innych stronach

ZLeP

Sorry lolego chwalipięto, ale z czystym sinusem to jako pierwszy byłem Ja.

I automatycznym doładowaniem aku również.

Ja już nic nie muszę.

Piwo posiada wartości odżywcze,podczas gdy żywność nie ma żadnych wartości piwnych

Odnośnik do komentarza
https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/13862-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-536816
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.