miro Opublikowano 2 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #1 Opublikowano 2 Listopada 2013 Witam. Piec pobiera maksymalnie 200 W, przy pracujących pompach C.O., C.W.U. i dmuchawie.Jak długo zasilacz awaryjny zasilany z akumulatora pociągnie taki układ i czy nie powinna być pełna sinusoida ?Zakładam że będzie akumulator 12V 50 Ah 450A Zakres napięć zasilania (wejściowych) 85-264VACPrąd załączenia/max/(udar) 50A przy 230VAC (Wymagane zastosowanie zabezp. klasy C min 6A)Napięcie wyjściowe: MODYFIKOWANA SINUSOIDA (Aproksymowany sinus)Napięcie akumulatora 12VIzolacja wejście/wyjście: Tak pełna (transformator)Zdolność do przeciążeń: 460W przez 3 min. / 600W przez 10 sek.Klasa ochronności: I klasa (zacisk uziemiający)Prąd ładowania akumulatora: Max. 2,4AZakres napięcia pracy akumulatora 10,5V … 15VNapięcie odłączenia akumulatora 10,5VDCojemność akumulatora min. 18Ah, max 120AhTemperatura pracy 0°C - 40°CNormy bezpieczeństwa PN-EN 60950 (LVD)Normy EMC EN55022 klasa B, EN61000-4,-2,3, ENV50204, EN50081-1, EN50082-1Podłączenie wejście: Przewód zasilający klasa I, wyjście: gniazdo sieciowe I klasa Cytuj www.wyroby-domowe.pl Miro zaprasza na zakupy.Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydajeBlog: Wyroby domowe wg MiroFB: Własne wyroby domowe Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikami Opublikowano 2 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #2 Opublikowano 2 Listopada 2013 Myślę 12V *50 Ah = 600Wh, uwzględniając straty można liczyć na jakieś do 2h przy mocy 200W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aneczka433 Opublikowano 2 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #3 Opublikowano 2 Listopada 2013 Sinusoida pełna bo Ci pompy szlag trafi-zagotujesz je. Obciążenie indykcyjne-silniki, transformatory, pełna sinusoida. Cytuj Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorau Opublikowano 2 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #4 Opublikowano 2 Listopada 2013 U mnie aku 61 Ah (do samochodu się nie nadawał) wytrzymuje przy obciążeniu 170 W ok. 2.5 do 3 h Cytuj i jest elegancko... Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij #5 Opublikowano 2 Listopada 2013 2,5-3h trochę mało.Generalnie to piec może sobie zgasnąć, nie zależy mi na podtrzymaniu pracy.Bardziej zależy mi na pracy pompy C.O i C.W.U w przypadku gdyby temperatura pieca za bardzo skoczyła.Tylko że. Pompy podłączone są do sterownika. Jak podłączyć samo zasilanie awaryjne do pomp, tak żeby w przypadku zaniku zasilania uruchamiały je. Cytuj www.wyroby-domowe.pl Miro zaprasza na zakupy.Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydajeBlog: Wyroby domowe wg MiroFB: Własne wyroby domowe Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej k Opublikowano 2 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #6 Opublikowano 2 Listopada 2013 http://awaryjne-zasilanie.pl/ Miro Cytuj Niech pożywienie będzie naszym lekarstwem .Konserwanty zabijają powoli !!! Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij #7 Opublikowano 2 Listopada 2013 Byłem, czytałem. Cytuj www.wyroby-domowe.pl Miro zaprasza na zakupy.Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydajeBlog: Wyroby domowe wg MiroFB: Własne wyroby domowe Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inqubus Opublikowano 2 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #8 Opublikowano 2 Listopada 2013 Hi! Generalnie lepiej iść w inwerter zasilany z co najmiej 24V (Mniejsze prądy po stronie zasilania --większa żywotność akumulatora ,ogólnie lepsza sprawność) i tylko pełen sinus (przebieg taki jak w sieci) --oczywiście z zapasem mocy ,ponieważ silnik pompy pomimo iż ma małą moc to przy starcie ze względu na indukcyjność pobiera przy rozruchu spory prąd i elektronika inwertera może zareagować na taki stan jak na zwarcie czy przeciążenie. A przy dłuższym zaniku lepiej przełączyć się na agregat -powinien wystarczyć jakiś 1kw z prostym AVR --niestety te najtańsze agregaty średnio się nadają do innych obciążeń jak rezystancyjne (żarówka ,grzałka ). W zasadzie powinno wystarczyć tylko przełączenie sterownika na zasilanie awaryjne -- bez ingerencji w układ. Elektronika sama powinna wiedzieć co się dzieje z piecem i układem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij #9 Opublikowano 2 Listopada 2013 Generalnie lepiej iść w inwerter zasilany z co najmiej 24V Mógłbyś jakieś konkretne linki do produktu wskazać ?Z góry dzięki. Cytuj www.wyroby-domowe.pl Miro zaprasza na zakupy.Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydajeBlog: Wyroby domowe wg MiroFB: Własne wyroby domowe Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inqubus Opublikowano 2 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #10 Opublikowano 2 Listopada 2013 Łot pierwszy z brzegu http://allegro.pl/awaryjne-zasilanie-pieca-co-przetwornica-600watt-i3654523113.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij #11 Opublikowano 2 Listopada 2013 Wielkie Dzięki. A na to masz pomysła ? Generalnie to piec może sobie zgasnąć, nie zależy mi na podtrzymaniu pracy. Bardziej zależy mi na pracy pompy C.O i C.W.U w przypadku gdyby temperatura pieca za bardzo skoczyła. Tylko że. Pompy podłączone są do sterownika. Jak podłączyć samo zasilanie awaryjne do pomp, tak żeby w przypadku zaniku zasilania uruchamiały je. Cytuj www.wyroby-domowe.pl Miro zaprasza na zakupy.Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydajeBlog: Wyroby domowe wg MiroFB: Własne wyroby domowe Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inqubus Opublikowano 2 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #12 Opublikowano 2 Listopada 2013 Nie wiem jaki masz układ połączeń --na logikę to całość powinna być sterowana z elektroniki pieca -- i po zaniku napięcia i przełączeniu na awaryjne powinno działać normalnie --tak jak przy zasilaniu z sieci. Cały układ elektryczny pieca razem z pompami podłączamy do inwertera i on już sam wszystko automatycznie przełączy w momencie zaniku sieci jak i powrotu sieci--to działa jak UPS do kompa . Sterownik pieca powinien sobie wszystko sam regulować w zależności od warunków. Co do akumulatorów --warto je umieścić w chłodnym miejscu --znacznie przedłużymy ich życie. W ciepłej kotłowni akumulatory w technologi żelowej czasami i roku nie wytrzymywały --a w chłodnych suchych piwnicach nieraz po 8 latach miały parametry znamionowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro Opublikowano 3 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij #13 Opublikowano 3 Listopada 2013 Jaki akumulator do modelu KOM0419- 600W/24V wyrać (o jakiej pojemności) żeby pociągnął choć 8h ? Cytuj www.wyroby-domowe.pl Miro zaprasza na zakupy.Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydajeBlog: Wyroby domowe wg MiroFB: Własne wyroby domowe Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZLeP Opublikowano 3 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #14 Opublikowano 3 Listopada 2013 (edytowane) Witaj!Z CWU podczas braku prądu możesz chyba zrezygnować?No i polecam inwestycję w pompę energooszczędną: http://pl.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html. Droga w zakupie, ale z czasem się zwraca, bo naprawdę ciągnie mało prądu przy tej samej wydajności, co pompy starego typu. U mnie przy podłogówce musi chodzić na maxa, czyli 45W, u kolegi tylko przy grzejnikach, po nagrzaniu domu schodzi do kilkunastu W. Ewentualnie do CWU: http://pl.grundfos.com/products/find-product/comfort.html.Przy tych pompach i ich niskim poborze prądu akumulator wystarczy ci na dłużej. Przy zakupie zwróć uwagę również na sprawność inwertera, te wynoszą ok. 60-80% i ze 100W pobranej mocy, oddadzą tylko 60-80W. Edytowane 3 Listopada 2013 przez ZLeP Cytuj https://sklep.zlp.com.pl/ Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inqubus Opublikowano 3 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #15 Opublikowano 3 Listopada 2013 Ja proponuję 2 akumulatory 12V 100-120Ah połączone szeregowo --mogą to być zwykłe akumulatory rozruchowe do aut ciężarowych --obsługowe. Stosunek ceny do trwałości w takim zastosowaniu jest całkiem zadowalający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZLeP Opublikowano 3 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #16 Opublikowano 3 Listopada 2013 Z dwóch akumulatorów otrzymamy napięcie 24V. Popularniejsze i przystępniejsze cenowo są urządzenia na 12V. Z tego co widziałem na znanym portalu aukcyjnym, to chyba 12V 180Ah ma najlepszy stosunek pojemność/cena. Cytuj https://sklep.zlp.com.pl/ Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inqubus Opublikowano 3 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #17 Opublikowano 3 Listopada 2013 Nie chodzi tutaj o jak największą pojemnosć akumulatora tylko o sprawność układu zasilanego z 24V (większa sprawność przetwornicy ,mniejsze straty w miedzi, mniejszy prąd pobierany z akumulatorów a co za tym idzie ich większa trwałość ,nie wspominając o bardziej komfortowych warunkach pracy samej przetwornicy przy mniejszych prądach zasilania). Suma sumarum zasilając układ z 24V potrzebujemy mniej niż połowę pojemności akumulatora 12V aby wyciągnąć tę samą moc po stronie 230V. To tak jak byśmy mieli do wyboru jechać po bułki traktorem lub skuterem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZLeP Opublikowano 3 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #18 Opublikowano 3 Listopada 2013 (edytowane) ....Suma sumarum zasilając układ z 24V potrzebujemy mniej niż połowę pojemności akumulatora 12V aby wyciągnąć tę samą moc po stronie 230V. To tak jak byśmy mieli do wyboru jechać po bułki traktorem lub skuterem.Zaproponowałem akumulator 12V 180Ah, Ty proponujesz 2x12V 100Ah, toż to jeden h.. . Obciążenie dla akumulatorów będzie podobne, owszem, na 12V będzie więcej amperów, ale za to z większej pojemności akumulatora. Sprawności katalogowe przetwornic 12V i 24V są podobne. Jak w praktyce, nie wiem. Sam się zastanawiam nad takim urządzeniem, i ja dla siebie zdecydowałbym się na 12V, ze względu na większą uniwersalność. Rozładuję aku, to go podmienię z czegokolwiek, nie będę musiał szukać drugiego do pary. W ostateczności podstawię odpalony samochód i z niego się poratuję. Z 24V tak prosto już nie jest. Edytowane 3 Listopada 2013 przez ZLeP Cytuj https://sklep.zlp.com.pl/ Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inqubus Opublikowano 3 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #19 Opublikowano 3 Listopada 2013 ZLeP -- Zasada jedna --im wyższe napięcie zasilania inwertera tym mniejsze prądy a co za tym idzie sporo kozyści o których pisałem wcześniej. Zwyczajnie --różnica w prądach między 12 a 24V to zakładając czystą moc pobieraną 200W nie licząc strat i prądów rozruchowych to daje 8,3 lub 16,6A --a to już spora sprawa -pomijam już charakterystyke rozładowania akumulatora --która wypada korzystniej przy mniejszych prądach( np akumulator żelowy 12V /7Ah ma pojemność podaną przy prądzie rozładowania tzw. 20 godzinnym --ale przy prądzie 5 godzinnym będzie miał już tylko 5Ah) Wybór należy do użytkownika-- ale pewnych reguł nie przeskoczymy. Poza tym mając na względzie częste i długotrwałe zaniki prądu --trzeba traktować układ z inwerterem raczej jako chwilowy do czasu uruchomienia agregatu prądotwórczego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszQ Opublikowano 4 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #20 Opublikowano 4 Listopada 2013 Witam.A sprawdzałeś to: http://www.orvaldi.pl/index.php/pl/product_catalog/product_view/47/131Ja na tym jadę od ponad dwóch lat i jest OK.Pozdrawiam JanuszQ Cytuj „Lepszy domowej roboty kęsek lada jaki niźli z marketu przysmaki” – Adam Mickiewicz z moją pomocą. Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij #21 Opublikowano 4 Listopada 2013 Zasilasz tym C.O. ? Cytuj www.wyroby-domowe.pl Miro zaprasza na zakupy.Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydajeBlog: Wyroby domowe wg MiroFB: Własne wyroby domowe Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZLeP Opublikowano 4 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #22 Opublikowano 4 Listopada 2013 (edytowane) Cytat ze strony którą podał kolega:"Zastosowanie : Podtrzymywanie pracy pompek pieców CO i inych odbiorów wymagających czosto-sinusoidalnego zasilana awaryjnego w długim i bardzo długim czasie pracy awaryjnej."W tym urządzeniu stosowamy jest zewnętrzny akumulator (do zakupienia osobno), podobnie jak w innym, który proponowano wcześniej. Edytowane 4 Listopada 2013 przez ZLeP Cytuj https://sklep.zlp.com.pl/ Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOSHIBA Opublikowano 4 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #23 Opublikowano 4 Listopada 2013 (edytowane) Nie będę się wypowiadał na ww wywody bo włos się jeży na głowie Miro u mnie (w Polsce od 3,5 lat) działa dokładnie ta przetwornica http://www.allegromat.pl/aukcja147642Dwa akumulatory 180Ah równolegle i nie samochodowe / rozruchowe tylko trakcyjne (taki jak np do wózków MELEX) rozruchowe siądą Ci szybko podczas rozładowywania - zasiarczenie.Sterownik PLUM czyli należny do wymagających, oczywiście pompy wiszą razem + 2 dodatkowe w domu czyli 4 sztuki razem (żadna się nie gotuje ) + czujki ruchu które włączają pompę CWU po wykryciu ruchu w łazienkach czy kuchni.Przerwy w zasilaniu do 12 h i nic wszystko działa.i to tyle na ten temat Edytowane 30 Listopada 2013 przez Maxell Cytuj Kto pyta, jest głupcem pięć minut; kto nie pyta, pozostaje nim na całe życie. ..... Nie bój się pytać o radę – lepiej zapytać i zrobić coś dobrze. .... Albert Einstein 自製煙熏肉 Zanim zadasz pytanie, zajrzyj do filmów szkoleniowych, w przystępny sposób prawdopodobnie odpowiedzą na Twoje pytanie Filmowa Akademia Wędzarniczej Braci ( https://wedlinydomow...arniczej-braci/) lub bezpośrednio z naszego kanału na YouTube Wędzarnicza Brać : https://www.youtube....w_as=subscriber Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij #24 Opublikowano 4 Listopada 2013 Toshiba nie nerwuj się Czytałem dziś na forum elektrody, że powinna jednak być pełna sinusoida do zasilania pomp.Poza tym jak na taki prąd zareaguje sam sterownik ? Teraz akumulatory. Skąd takie dorwać i jaka jest ich cena ? Pozdrawiam. Cytuj www.wyroby-domowe.pl Miro zaprasza na zakupy.Własne wyroby? To prostsze niż ci się wydajeBlog: Wyroby domowe wg MiroFB: Własne wyroby domowe Doładowanie forumowej świnki-skarbonki za FREE- KLIK Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inqubus Opublikowano 4 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij #25 Opublikowano 4 Listopada 2013 Co do akumulatorów samochodowych -- u mnie wytrzymały prawie 11lat --więc po kiego ładować się w koszty??? Zasiarczenie -- a i owszem ,ale przy pełnym rozładowaniu akumulatora i pozostawieniu go wstanie rozładowanym przezdłuższy czas. A przetwornica z pełnym sinusem jest dużo bardziej uniwersalna od tych wynalazków z sinusem modyfikowanym. I konkretnie --Toshiba o jakie wywody chodzi???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/8726-zasilanie-awaryjne-co/#findComment-310849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...