SZCZEPAN Opublikowano 19 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij #1 Opublikowano 19 Lipca 2007 Mam problem z otwieraniem głównej strony otwiera mi się z wsteczną datą Cytuj Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxell Opublikowano 19 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij #2 Opublikowano 19 Lipca 2007 Napisz więcej: czy głównej strony forum, czy stronki? Jak sie to objawia? itp. Cytuj „Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi” A. Einstein Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-14671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZCZEPAN Opublikowano 19 Lipca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij #3 Opublikowano 19 Lipca 2007 Napisałem posta i go nie widzę data która jest to 17 07 2007 co robić Cytuj Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-14672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxell Opublikowano 19 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij #4 Opublikowano 19 Lipca 2007 Ustawić czas. Poczytasz o tym w FAQ. Cytuj „Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi” A. Einstein Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-14673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wdw Opublikowano 19 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij #5 Opublikowano 19 Lipca 2007 Róbcie kopie, bo i tutaj możemy mieć niespodzianki. Cytuj idę napić się herbatki. Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-14674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxell Opublikowano 19 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij #6 Opublikowano 19 Lipca 2007 Szczepan ustaw czas na CET+1 godz. Warszawa, Berlin itd... Cytuj „Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi” A. Einstein Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-14675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADEK Opublikowano 19 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #7 Opublikowano 19 Listopada 2007 Jaka może być moc tego silnika tabliczka 220v 50hz 1,29 A 1370 Obr/minCb 6uF/380W Proszę kto sie zna na tym o odpowiedz. Pozdrawiam Cytuj Wszystko co zrobimy sami dla siebie jest najlepsze, nawet gdy to nie odpowiada utartym standartom jakości produktu. Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz36 Opublikowano 19 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #8 Opublikowano 19 Listopada 2007 DZIADKU,Zadam pytanie Mojemu drogiemu Teściowi :grin: A On się na tym zna :idea: i napewno odpowie ALE DOPIERO JUTRO.Pozdrawiam Cytuj grzegorz Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EAnna Opublikowano 19 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #9 Opublikowano 19 Listopada 2007 Cb 6uF/380WDziadku, prosze sprawdzić jeszcze raz dane kondensatora rozruchowego: czy chodzi o 380W, czy 380V? Cytuj Pozdrawiam, EAnna Układy symbiotyczne należy starannie pielęgnować, bowiem nic nie jest wieczne. EAnna "Kto chce się rozwijać, musi wpierw nauczyć się wątpić, gdyż wątpliwość ducha prowadzi do odkrycia prawdy." Arystoteles Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej k Opublikowano 19 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #10 Opublikowano 19 Listopada 2007 Witam Jeszcze trochę pamiętam że wzór na moc to P=U x I gdzie P-moc U - napięcie J - prąd jaki płynie przez odbiornik Np P= 220 wolt x 10 amper =2200 W czyli moc odbiornika=2200 W czyli 2,2KW Cb- Prawdopodobnie jest to pojemność 6 mikro Farada na 380 woltPozdrawiam Cytuj Niech pożywienie będzie naszym lekarstwem .Konserwanty zabijają powoli !!! Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abratek Opublikowano 19 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #11 Opublikowano 19 Listopada 2007 Hmm ... czasem budziłem się na fizyce ze snu i cosik mi się kołacze że moc to iloczyn napięcia i natężenia, czyli 220*1,29 = 283,8W Cytuj Jeśli uważasz że w internecie wszystko jest za darmo, to się bardzo mylisz.... dlaczego? - sprawdź https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/10446-konto-kpp-konto-pomocy-stronie/ Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej k Opublikowano 19 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #12 Opublikowano 19 Listopada 2007 Witam Ja podałem przykład a moc tego silnika będzie taka jaką podał abratek Pozdrawiam Cytuj Niech pożywienie będzie naszym lekarstwem .Konserwanty zabijają powoli !!! Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abratek Opublikowano 19 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #13 Opublikowano 19 Listopada 2007 Andrzeju - wiem :wink: , napisaliśmy posty prawie równocześnie i dlatego wyszło jakbym komentował Twoje obliczenia Cytuj Jeśli uważasz że w internecie wszystko jest za darmo, to się bardzo mylisz.... dlaczego? - sprawdź https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/10446-konto-kpp-konto-pomocy-stronie/ Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej k Opublikowano 20 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #14 Opublikowano 20 Listopada 2007 Witam abratku . Wcale tak nie pomyślałem tylko z rozpędu nie zauważyłem danych z tabliczki które podał DZIADEK . Najważniejsze że pomogliśmy rozwikłać problem DZIADKOWI Serdecznie i gorąco pozdrawiam Cytuj Niech pożywienie będzie naszym lekarstwem .Konserwanty zabijają powoli !!! Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobol Opublikowano 20 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #15 Opublikowano 20 Listopada 2007 Witam,Iloczyn prądu i napięcia to moc dla prądu stałego. Dla prądu przemiennego iloczyn prądu i napięcia to moc pozorna S wyrażana w VA (wolto-amperach) Czyli 220*1,29 = 283,8VA.Moc czynna wyrażana w Watach dla prądu przemiennego uwzględnia jeszcze przesunięcie fazowe pomiędzy prądem i napięciem cos(fi), więc wzór wygląda następująco P [W] = U*I*cos(fi). Dla silnika jednofazowego z kondensatorem rozruchowym pod obciążeniem można założyć cos(fi) ok. 0,7 - 0,8 co da moc tego silnika ok 210W. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BonAir Opublikowano 20 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #16 Opublikowano 20 Listopada 2007 Otóż to ! Mało tego, proszę pamiętać że od ponad 3 lat zgodnie z Polską Normą PN-IEC 60038 w sieci naszej mamy 230V, co da nam o ok. 4,5% wyższą moc tego silnika, która w tym przypadku wg obliczeń będzie na poziomie 220W. PS. Oczywiście nie w każdym gniazdku jest równo 230V, gdyż zgodnie z zapisami tej normy zakres utrzymywanego napięcia ma wynosić 230 V plus minus 10 proc. tj. od 207 do 253 V.Oczywiście napięcie znamionowe w sieciach 3-fazowych również podniesiono z 380 V na 400 V Cytuj PozdrawiamBonAir https://wedlinydomowe.pl/forum/viewtopic.php?p=47286#47286Co by tu jeszcze sprasować... ? Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MirekB Opublikowano 20 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #17 Opublikowano 20 Listopada 2007 Witam Wszystkich.Tak dla formalności : wg. polskich norm napięcie w sieci wynosi 235V ( z tolerancją +6%, -10%) a od 2010 r. tolerancja będzie wynosić +/- 10%.Proszę nie zapominać że w pojęciu "napięcie sieci" oprócz parametru napiecia występuje też częstotliwosć - w polsce 50Hz i moc od tego też zależy.Ale nie mąćmy dziadkowi w głowie. Ten silnik mam moc ok.200W. I tak należy przyjąć. Cytuj ********** MirekBsp5idk@wp.pl Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADEK Opublikowano 20 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #18 Opublikowano 20 Listopada 2007 Z Kondensatorem to chodzi o 380V .z tego wynika że moc tego silnika to 210W .a przy maszynce mam silnik 180W - 2.4A i jest on 2 razy większy od tego co pytam. To który jest silniejszy. Za wszystkie wyjaśnienia dziękuję. Pozdrawiam Cytuj Wszystko co zrobimy sami dla siebie jest najlepsze, nawet gdy to nie odpowiada utartym standartom jakości produktu. Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JASIU Opublikowano 20 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #19 Opublikowano 20 Listopada 2007 pewnie ten wiekszy jest starej generacji kiedys wyciaglem silnik z pralki wirnikowej 180 W byl dosyc sporych wymiarow :tongue: nastepnie kupilem silnik w sklepie 1,1 KW i byl tej samej wielkosci co ten 180 W mysle ze o generacje chodzi , tak jak z silnikami spalinowymi :wink: Cytuj wedzarnia z lodowki ,,dymogenerator MIratroche checi i jesz co lubisz ,a nie lubisz co jesz Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobol Opublikowano 20 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #20 Opublikowano 20 Listopada 2007 a przy maszynce mam silnik 180W - 2.4A i jest on 2 razy większy od tego co pytam. To który jest silniejszy.A kondensator ma? jak tak to jaki? Indukcyjność przesuwa prąd względem napięcia w jedną stronę, a kondensator poza ułatwieniem rozruchu, kompensuje to przesunięcie przesuwając prąd w drugą stronę. Przesunięcie to wyrażone jest we wzorze jako cos(fi) (Gdzie fi to kąt o jaki przesunięty jest prąd względem napięcia - tak w uproszczeniu). Cosinus zmienia się wraz z obciążeniem silnika i dla pracy jałowej, bez obciążenia może być nawet mniejszy niż 0,5. Poza tym czasem może być podana (na urządzeniu) nie moc silnika lecz np moc "na wale" maszynki, która też jest niższa niż moc silnika. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADEK Opublikowano 20 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #21 Opublikowano 20 Listopada 2007 Ja nie wiem gdzie on ma kondensator na wierzchu nie widać nic poza obudową jest to silnik jeszcze produkt DDR o symbolach 869-A2 z obudowy wychodzi 3 przewody 2 podłączyłem i chodzi a trzeci przewód nie wiem do czego. Pozdrawiam Cytuj Wszystko co zrobimy sami dla siebie jest najlepsze, nawet gdy to nie odpowiada utartym standartom jakości produktu. Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papcio Opublikowano 20 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #22 Opublikowano 20 Listopada 2007 Tak Dziadku, on będzie chodził ale nie będzie miał mocy. Kondensator to jak się mówiło to trzecia faza i musi być! Podłącza się go pomiędzy jeden kabelek a jednym który jest podłączony do sieci. Teraz który to ma być to jest problem jak nie ma schematu. Poglądowo to wygląda tak: Jest to schemat który pokazuje jak to ma być podłączone. Teraz jak wyczuć do jakich przewodów co podłączyć? Jak pracowałem jako naprawiacz silników (przez 6 miesięcy) to mistrz mówił: najprościej to tak podłączyć by pomiar napięcia na każdej parze przewodów był taki sam. Obojętnie jak podłączysz miernik to powinien pokazywać mniej więcej takie samo napięcie. W ten sposób można dobrać kondensator jeżeli nie wiemy jaki ma być. Fentel mylę się? Cytuj W życiu dwa dni są najważniejsze: Ten w którym się urodziłeś. I ten kiedy zrozumiałeś po co M.Twain Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz36 Opublikowano 20 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #23 Opublikowano 20 Listopada 2007 Witam nie jestem autorytetem ale miałem do czynienia z silnikiem do pompy próżniowej rotacyjnej na 220 V z dodatkowym uzwojeniem rozruchowym o większej rezystancji do którego był załączony kondensator blokowy 6 mikro F, moc znamionowa silnika ok 250 W , myślę że wszystko po to by zoptymalizować gabaryty silnika i uzyskania max mocy, taki silnik ma mniejszy moment rozruchowy ale jak sie rozkręci to ma wymaganą stabilną moc ale też wrażliwość na gwałtowne przeciążenia, to są moje praktyczne wnioski z wykorzystania takiego silnika w warunkach warsztatowych, oczywiście każdy silnik jest obliczony i zaprojektowany do określonych warunków pracy i model silnika Dziadka nie musi odpowiadać ww opinii.pozdr mirek 54 Cytuj grzegorz Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADEK Opublikowano 20 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #24 Opublikowano 20 Listopada 2007 Podsyłam fotki tego silnika .podpowiedźcie pod które przewody podpiąć te kondensator Cytuj Wszystko co zrobimy sami dla siebie jest najlepsze, nawet gdy to nie odpowiada utartym standartom jakości produktu. Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomuś Opublikowano 21 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij #25 Opublikowano 21 Listopada 2007 Zapytajcie na PW Fentla ,on przecie jest szpec od silników Cytuj Tomuś Odnośnik do komentarza https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/883-problem/#findComment-22615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.